22问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆埋地深度
电缆
过道
埋设
时,应
埋深
多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》要求:1、挖沟的
深度
应使
电缆埋
置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、
直埋电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
室外
埋地
敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于多少
答:
4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 、当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm 的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。6、
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:1 ...
10KV
电缆直埋
穿管敷设
答:
电缆
的
埋
置
深度
应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、...
十千伏
电缆直埋
要多深
答:
根据电力工程电缆设计规范可知不小于5.5米。
电线电缆
是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为
裸线
。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制...
电缆
线路可以沿什么敷设
答:
电缆线路敷设技术要求 1.明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;2.
埋设深度
一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在地下1m深处;3.
直埋电缆
沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;4.电缆穿越路面时应穿套管保护;5.铠装和铅包电缆的...
电缆
沟挖多深?
答:
市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,车行道1米以上。电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不超过0.7米,所以
直埋电缆埋设深度
要求大于0.7米即可。穿保护管敷设的电缆不受此限制,满足机械强度要求即可(如穿过道路的保护管只要不至于被车辆压坏或...
埋电缆
的时候,电缆管的最浅处要低于路面多少?
答:
根据《电力工程电缆设计规范》第5.3.3 规定
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。第5.3.4 规定 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层...
110kv
电缆埋深
规范要求
答:
于管外侧 50mm,电缆可不含铠装。5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于 0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于 0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,...
什么是
直埋电缆
,不用铠装的电缆可以直接
埋地
施工吗?
答:
2 埋地敷设的
电缆
宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。3 在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不得采用
直接埋地
敷设电缆。4 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的
深度
不应小于0.7m...