22问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆埋地深度
直埋电缆
的标准
答:
直埋电缆
的标准如下:(1)直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。(2)电缆的埋置
深度
应符合下列要求:①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,...
10KV
直埋电缆
的最小
埋深
是多少?最好有规范说明!
答:
直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)
直埋电缆
direct burial cable是按照规范的要求,挖完直埋电缆沟后...
电缆
管的敷设
深度
一般是多少?
答:
电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的
埋设深度
不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防
直埋电缆
受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。电力工程电缆敷设规范,在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(...
规定信号
电缆
的
埋设深度
是多少
答:
《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》:5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下...
10KV
电缆
穿钢管
埋设
时,电缆沟的
深度
多少合适?
答:
电缆
铺设:1.
直埋
铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
室外
埋地
敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于多少
答:
4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5、当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。6、
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:1电缆外皮...
直埋电缆
与其他
埋设
有什么分别?
答:
直埋电缆
就是可以直接埋到地里,应该都是带铠装的带护层的电缆;其他
埋设
有铺设电缆管或电缆沟,把电缆放到管或沟里,以免电缆收到挤压起到保护作用;直埋电缆一般都是大截面电缆,地面上都有标记或者有图,维修时需要挖出来不方便。
电缆直埋地
敷设的施工工序及工艺要求
答:
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5节电缆的敷设下的第2条。5.2
直埋电缆
的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2
电缆埋
置
深度
应符合下列要求:1...
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
视频时间 12:15
室外
埋地
敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于多少
答:
根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-1994中,5.3.3只对
电缆直埋
的
深度
做了要求:(2)滴啊蓝外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。5.4.3地中
埋设
的保护管,应满足
埋深
下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土段等受力加大的...