22问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆埋地深度
电缆埋
在地下需要多深?
答:
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可
埋设
在土壤排水性好 的干燥冻土层或回填土中...
施工现场
电缆直接埋地
敷设的
深度
不应小于多少米
答:
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应
埋
在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
高压
电缆埋地
敷设规范要求有哪些?
答:
②
直埋电缆
的
深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段...
电缆工程中,
电缆直埋
敷设于非冻土地区时,其埋置
深度
应符合下列哪些规定...
答:
【答案】:A、B 《电力工程电缆设计标准》(GB 50217—2007)第5.3.3条规定,
电缆直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:①电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m;②电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m,当敷设于耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
电力地缆得埋多深
答:
电力地缆得埋多深:1、
直埋电缆
的
深度
不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。2、如果电缆出线较多,直埋敷设有困难,且又不易修沟时,可采用排管敷设方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,
埋深
应在地下0.5m以下。3、分散又无管架可利用时宜选用铠装
电缆直埋
衍射并采用防腐装置。直埋穿越道路时应...
电缆直埋
敷设的最小
深度
是多少?
答:
5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合以下规定:1. 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2. 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下。当无法深埋时,可
埋设
在土壤排水性...
直埋
电力
电缆埋深
一般不小于
答:
直埋
电力
电缆埋深
一般不小于0.8米
35千伏
直埋电缆埋深
最少多少米
答:
根据《 电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)第5.3.3 规定,电缆外皮至地面
深度
不得小于0.7m,当位于车行道与耕地时,应适当加深,且不宜小于1m。5.3.4 条规定,遇到冻土层宜埋入在冻土层以下...根据以上两规程要求知道
直埋电缆
外皮至地面深度不得小于0.7m,车行道与耕地时不宜小于1m,遇到...
电缆地埋深度
为多少?
答:
GB50054-95:低压配电设计规范 -
电缆
在屋外
直接埋地
敷设的
深度
不应小于700mm。当
直埋
在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm, 在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。在寒冷地区,电缆应
埋设
于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,...
什么是
直埋电缆
,不用铠装的电缆可以直接
埋地
施工吗
答:
没说一定要用铠装呀!按规范
埋设
就行了一般要求:
深度
不小于50cm(有的地方要求高一点不小于75cm).过路、基等深度可加深同时用钢管护套做好保护!其他部位埋设的要坐好标记或警示牌下有
电缆
,禁止压重物!哦还个你问
直埋
的意思!就是不通过桥桥、电缆沟、架空等方式而是直接采取电缆简单保护埋于地下...