十千伏电缆直埋要多深

我正遇这个棘手的问题,需检查工程电缆直埋的依据,请哪位帮忙告诉一下,快。

  根据电力工程电缆设计规范可知不小于5.5米。

  电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-30
电力工程电缆设计规范

Code for design of cables of electric work

GB 50217-94

5.3 直埋敷设于地中

5.3.1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:

(1)避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。

(2)未有防护措施时,避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。

5.3.2 直埋敷设电缆方式,应满足下列要求:

(1)电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。

(2)沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。

(3)位于城镇道路等开挖较频繁的地方,可在保护板上层铺以醒目的标志带。

(4)位于城郊或空地旷带,沿电缆路径的直线间隔约100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。

5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:

(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。

(2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。

5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

5.3.5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或下方。本回答被网友采纳