22问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆深度
光伏
电缆
敷设一般
深度
为多少?
答:
按照2020年行情,一般
直埋电缆
敷设
深度
为0.8-0.9M,一般情况下40元/M左右,与电缆线的截面积大小有关,填埋要求(铺沙、盖板、穿管)有关系,光伏电缆线价格相应较低。电缆敷设根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。合理选择电缆的敷设方式对保证线路的传输...
高压
电缆
埋地敷设规范要求有哪些?
答:
②
直埋电缆
的
深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段...
室外埋地敷设的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
1
电缆
外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2电缆外皮至地面
深度
,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。7、
直埋
敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
规定信号
电缆
的埋设
深度
是多少
答:
《GB 50217-2007电力工程
电缆
设计规范》:5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下...
电缆
井的
深度
不得超过多少米?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力
电缆
井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电缆
在室外
直埋
敷设,设计上无特殊规定时,一般埋设
深度
为( )m。_百...
答:
C 答案解析:
电缆
在室外
直埋
敷设,设计上无特殊规定时,一般埋设
深度
为0.8m,经过农田的电缆埋设深度不应小于1m。
10千伏
直埋电缆
挖土用不用断电
答:
要断电。10千伏高压
电缆
埋地
深度
要0.7米,挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,电缆沟的宽控制在0.35米,
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合规定。电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3米;电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;位于行车道或耕地下时,适当加深,不宜小于1米12。
埋电缆
的时候,电缆管的最浅处要低于路面多少?
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》第5.3.3 规定
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。第5.3.4 规定 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层...
直埋电缆
的标准
答:
直埋电缆
的标准如下:(1)直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。(2)电缆的埋置
深度
应符合下列要求:①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,...
电缆直埋
地敷设的施工工序及工艺要求
答:
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5节电缆的敷设下的第2条。5.2
直埋电缆
的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置
深度
应符合下列要求:1...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆埋深标准是多少
民用电缆埋置深度是多少
低压电缆直埋标准
直埋电缆上面的保护板叫什么