电缆
套管地埋有什么要求
答:
1、地下
直埋电缆
线路应采用铠状电缆。电缆的埋设
深度
应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
电缆
地埋
深度
为多少
答:
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
施工现场
电缆
直接埋地敷设的
深度
不应小于多少米
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-2007的5.3,电缆地下
直埋
敷设要求:电缆外皮至地面
深度
,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。
电缆
管的敷设
深度
一般是多少?
答:
电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设
深度
不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防
直埋电缆
受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。电力工程电缆敷设规范,在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 ...
地埋
电线
的标准是什么
答:
1、地下
直埋电缆
线路应采用铠状电缆。电缆的埋设
深度
应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
10千伏地埋
电缆
要求
答:
②
直埋电缆
的
深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段...
室外埋地敷设的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
1
电缆
外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面
深度
,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。7、
直埋
敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
110 kv电力
电缆
可以
直埋
吗
答:
于管外侧 50mm,
电缆
可不含铠装。5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于 0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于 0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,...
电缆
井的
深度
不能超过多少米?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力
电缆
井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...