22问答网
所有问题
当前搜索:
直流调速装置6ra70
西门子
6RA70直流调速装置
无速度给定信号,一起动电机就转动是何原因...
答:
看看软件设置,是不是改变了。还要看看反馈有没有了?如果这些正常的话,主板有问题了。
西门子
6RA70直流调速装置
运行中突然停机显示--,断开电源显示09.3,再复 ...
答:
电源显示09.3 快停储存在整流器内(存贮器可以通过取消快停指令和输入分闸指 令来复位)
6RA70
全数字
直流调速装置
怎样看实时电流值
答:
r002:速度 r003:输出电压 r004:输出电流 r005:输出功率
6RA70
系列设置参数问题?
答:
可以参考
6RA70
<使用说明书>功能图“G110”,端子36#定义为点动,39#定义为正-反向。P671=B0016;P672=B0017,这样39#端子得电为正向,失电为反向。P668=B010,P436=K401,P401=点动给定值。P433=运行给定值。这样,37#,38#得电的同时,36#得电为点动(39#正反向有效),36#失电按给定值...
6ra70
电枢电压升不上去
答:
1、电枢电压故障。2、运行中进线接触器断开。3、电枢回路的交流侧的熔断器熔断。4、功率部件的熔断器熔断。
6RA70
主从控制的应用
直流调速
器不显示励磁故障电枢电压故障速度不稳电机抖动。
6ra70直流调速
器软件可以安装win7
答:
6RA70直流调速
器软件不支持安装在Windows 7操作系统上。这是因为6RA70直流调速器软件是针对特定的软硬件平台进行开发的,而Windows 7操作系统与该软件的兼容性有限。Windows 7是一个较旧的操作系统,而6RA70直流调速器软件很可能是为较新的操作系统或特定的工控系统设计的。需要注意的是,软件的兼容性...
6RA70调速
器在运行中不定期报F038故障求救(急)
答:
两套
调速
系统均产生同样的故障现象,首先可以做出判断的是,调速器本身的硬件故障的可能性比较小。有一个可能的原因是,天气变冷后,负载阻尼会有所增大,导致电流异于前几个月的值,因此,老兵斑竹所说的“外来力矩”可能即所指吧。我的建议是,你可以尝试着增大电流的限幅;或者改变速度的阈值。对于...
西门子
6ra70直流调速装置
报F067故障值3,如何解决?
答:
1,看一下风机是否转动 2,如果你一上电就报,说明整流单元上的测温元件损坏
西门子
6RA70直流调速
器报F042,是什么原因,请高手指点,越详细越好,不要...
答:
西门子
6RA70直流调速
器报F042是测速部分故障。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
6ra70直流调速
器问题
答:
理论上可以,就是逆变输出,但不是很好调参数,其实你买个UPS就可以了