22问答网
所有问题
当前搜索:
直流调速装置6ra70
西门子
6ra70直流调速
器中控制字什么意思
答:
控制字就是用来控制设备动作的字,字节,一般外部程序,软件跟设备交流或者控制设备动作的时候,需要给设备发送命令、发送数据,而命令一般为二进制的,假设一个8位二进制的数据,11010010,前两位11控制移动方向,接着两位01控制移动距离,再接着两位00控制输出电流,最后两位10控制电流大小,在8位二进制中...
西门子
6ra70直流调速装置
报F030故障值2,如何解决?
答:
斜坡下降时间(优先) 和上升时间设置稍微大一点,不要设的太小,否则在电机换向过程中,负荷能量来不及释放导致过流报警。可以的话,驱动器重新做一次电流环的自整定。如问题依然存在,逐步设大斜坡上下时间,必要情况下恢复驱动器出厂值后重新进行设置。
6ra70直流调速
显示a067什么意思
答:
6ra70
里面的速度100%是对应PLC中的16384为100%,所以通过上位机给定速度时是通过16384计算,如果单纯的通过
装置
给定速度,那百分比是相对于弱磁速度来说的,例如,给定1450转的速度,那直接通过装置就可以输入P433=P401.P401=1450/2000*100%=72.。
西门子
6RA70直流调速
器主给定值用模拟量控制
答:
答:西门子
6RA70直流调速
器主给定值用模拟量控制,模拟量输出正接调速器端子4,负接端子1(与5为公共端).模拟量输出10伏已达到最大给定值,调速器显示只有70%,需要进行查找调速器的软件,参数号P701进行校对设置:这个参数确定了调速器模拟量输入端,输入量的相对于一个10V 输入电压(或 电流输入)所...
西门子
直流调速
器
6RA70
运行中显示1是什么意思?
答:
显示1是个斜的 表正转;如是两个斜1表反转。P109是和速度有关的电流限幅的控制字,0为无效,1为有效。它是有一限流保护,这取决于你设的P104到P107。这些参数是你把电机铭牌上的相关参数设入这个控制器中,这里要是设的与实际不一样,而你又把P109设为1,当电流过大时估计会报警:A031。至...
新安装的西门子
直流调速
系统
6ra70
主要的几个参数设置完后,运行电流达到...
答:
可以再按照使用说明书的步骤重新进行优化。看看效果。如果还不行就检查震动如果仅仅在一个速度下有。高了或者低了都没有,则可能是共振。如果有编码器形成速度闭环可以尝试取消编码器运行,看看是不是编码器的原因。
脉冲编码器怎么接到西门子
6ra70直流调速
器主板上?
答:
在西门子
6RA70直流调速装置
的CUD1控制板上有X173端子排是接电机速度反馈脉冲编码器。26至33端子,其中26,27是编码器电源,28至33是编码器信号。用屏蔽电缆连接即可。
西门子
6RA70直流
驱动器,在或者电枢电流
调速
时,是调的励磁电流,励磁电压...
答:
当然是调电枢电压了,弱磁
调速
要带测速反馈
西门子
6ra70直流调速
器中控制字什么意思
答:
控制字就是用来控制设备动作的字,字节,一般外部程序,软件跟设备交流或者控制设备动作的时候,需要给设备发送命令、发送数据,而命令一般为二进制的,假设一个8位二进制的数据,11010010,前两位11控制移动方向,接着两位01控制移动距离,再接着两位00控制输出电流,最后两位10控制电流大小,在8位二进制中...
西门子
直流调速装置6RA70
开机不运行励磁电流大怎么办?
答:
电抗器容量应该按电流容量选配。电抗器的电流按照
装置
的励磁进线电流选择,也就是按励磁最大工作的
直流
电流的0.816倍选择进线电抗器的工作电流。另外,电抗器要选择4%压降的。