22问答网
所有问题
当前搜索:
直流调速装置6ra70
西门子
直流调速
器报f030故障。
答:
西门子
直流调速
器
6RA70
F030故障:由于电枢电流实际值太高而致使脉冲封锁 (在所有运行状态下有效)电枢电流实际值 Ia 达到极限值 可能的故障原因:• 在再生运行时,电源电压瞬时跌落 • 电流环没有优化
西门子
6ra70直流调速
器在调速时,是调的电动机的励磁电流吗,还是励磁电 ...
答:
直流
电机转速近似公式:n=(U-2ΔUs-IaRa)/(CeΦ)其中n为转速,U为电机端电压, ΔUs为电刷压降, Ia 为电枢电流,
Ra
为电机电枢绕组电阻 Ce 为电机常数,Φ为电机气隙磁通 一般分为两个阶段,先是(励磁电流保持不变=额定值)升压,等电动机达到额定转速时再往上
调速
时(电压不变),就弱磁。
直流调速
器
6RA70
输出转速是相对于16384的百分比吗?
答:
6ra70
里面的速度100%是对应PLC中的16384为100%,所以通过上位机给定速度时是通过16384计算,如果单纯的通过装置给定速度,那百分比是相对于弱磁速度来说的,例如,给定1450转的速度,那直接通过装置就可以输入P433=P401.P401=1450/2000*100%=72.5%。
直流调速
器是一种电机
调速装置
,包括电机直流调速器、...
直流调速6RA70
在运行时,r000状态显示I,但有时会间断续出现II,这是怎...
答:
你使用的是4象限
直流调速装置
,当直流电机产生的反电动势高于直流调速装置整流输出电压值时会使装置进入逆变状态,故出现r000出现II。如果要避免的话你就要改参数,P604很好用。进线电抗器响我也遇到过,但是把负载加重后电流大了就不响了。所以有3个原因:1.速度环PI参数2.电抗器选型有问题3.电抗器...
西门子
直流调速
器6SR70带直流电机需要设哪些参数,最好举个例子说明一...
答:
6ra70直流调速
器快速设置 直流调速器是全数字式整流器,输入为三相电源,额定电枢电流从15a到2200a.紧凑型整流器可以并联使用,提供高至12000a的电流,励磁电路可以提供最大85a的电流(此电流取决于电枢额定电流)(1)
6ra70调速
器参数设置及自优化调试设置 p051=21; 恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数...
求西门子
6RA70直流调速
器快速设置方法?
答:
西门子
6RA70直流调速
器快速调试参数设置方法如下:1、p051=21:恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数,可以使用此设置)。2、p051=40:允许修改参数。3、p052=3 : 显示所有参数。4、p100=电枢额定电流(调试时这项就可以参照电机铭牌来设定)。5、p101=电枢额定电压(调试时这项就可以参照电机...
西门子
6RA70调速
调的是什么
答:
0-485rpm采用调压升至电机额定电压,转速随之上升至485rpm,速度再往上调就要弱磁了(减小磁通)。原理见
直流
电机转速公式:U=CeΦn+IaRa+2ΔUs n=(U-2ΔUs-IaRa)/(CeΦ)其中n为转速,U为电机端电压, ΔUs为电刷压降, Ia 为电枢电流,
Ra
为电机电枢绕组电阻Ce 为电机常数,Φ为电机...
6ra70
怎么优化,有哪些注意事项,请教一下!
答:
调试
6RA70
的
直流调速
系统,一般是这样的步骤:第一步,工厂化复位。这主要是例行其事,防止出现不必要的问题。使
装置
参数恢复出厂设置;第二步,如果有工艺控制和通讯模式的过程布线,且预先做好了参数设置文件的,可以下载这个“过程布线”的文件。省的用手去一个一个的设置(通过BOP面板)参数了;第...
西门子
6ra70直流调速装置
f004故障怎么处理
答:
如果能确定实际输入到
6RA70
的交流电源正常,则问题出在功率触发板或者CUDI板子了。在功率触发板上,三相电源的取样经过电阻降压,送入电压比较器的运放电路处理后送入下一级。一般是运放电路出问题了。电阻很少坏的。CUD1板子出问题也能造成这个故障。具体的解决就需要一定的知识了。一般的用户只能更换备件...
6RA70
控制字的说明
答:
6RA70
的控制字1参数P654到P675,参数说明都有详细的功能。例1:P654:控制字1 的源,位0 (0 = OFF1,1 = ON;和端子 37“与”)出厂设置为1。这就是说,P654的值和端子37的状态相与,得到的值启动或者停止
直流调速
器。例2:P665:控制字1 第一个源,位7 (0→1 转换 = 确认(复位): ...