22问答网
所有问题
当前搜索:
相间绝缘电阻怎么测
mit410
绝缘电阻
测试仪
怎么
用
答:
接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间
绝缘电阻
时,可净“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机
相间绝缘
时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。
如何使用兆欧表测量
绝缘电阻
答:
兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。L接电线,E接电缆的铁皮,将“G”接到电缆的绝缘纸上,即可
测试绝缘
电缆。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及
相间
的
绝缘电阻
,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏...
用摇表
怎么测
电缆和电机
绝缘电阻
?
答:
摇表测量电缆和电机
绝缘电阻
其实是一样的,测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。测量电缆对地绝缘的方法:4芯电缆每一根分别进行测量,摇表L端接电缆,E端接地。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。测量电缆
相间绝缘
的方法:4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不...
塔吊
绝缘电阻
检测记录里面外壳,
相间
,一二次绕组
怎么
填写
答:
外壳绝缘电阻---指的是三根火线中任意一根与塔吊机身的绝缘电阻值;
相间绝缘电阻
---指的是三根火线中任意两根的绝缘电阻值;一次绕组指的是塔吊变压器进线中,任意两根导线的绝缘电阻值;二次绕组指的是塔吊变压器出线中,任意两根导线的绝缘电阻值。
怎么测量
电机的
绝缘
答:
电机绝缘的测量通常包括对绕组
绝缘电阻
的测量和吸收比(R60/R15)的测量。这些测量可以在电机停机或运行时进行。绝缘电阻的测量 绝缘电阻的测量使用兆欧表进行。具体步骤如下:(1)在兆欧表的接地端子(E)上连接一个可靠的地线,并确保地线的良好导电性。(2)将兆欧表的火线端子(L)和地线端子(E...
10kv电缆
绝缘电阻
值,
相间
和对地要多少才符合要求
答:
一般摇
测绝缘
时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间
绝缘电阻
值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;...
三相水泵
怎么测量绝缘
阻值
答:
1、先测量绕组对地的
绝缘电阻
,测试前先对摇表进行完好性测试,做一次开路和短路测试,正常后,摇表L端接绕组,E端接电机外壳,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。2、测量
相间绝缘
,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min...
水泵
绝缘电阻怎么测量
答:
测量水泵电路是否畅通,指针或者仪表数据不动,则水泵线路有问题,指针动的话,则水泵基本线路完好。电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的
绝缘电阻
值在准确测量区域内。使用万用表检测时,要把万用表打到电阻档,因为三相...
电阻测量
仪(VICTOR接地电阻测量仪)
答:
电阻测量
:这个测量方法用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的表面电阻,测量方法符合EOS/ESDS4.1测量标准。A、将两条连线的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔,然后将其中一条接鳄鱼夹,另外一条与一个5磅重盘形探头相联。B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上,按照测量要求将盘形探头放在待测...
什么是
绝缘电阻
测试仪
答:
什么是
绝缘电阻
测试仪?绝缘电阻测试仪又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等,适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作
绝缘测试
。绝缘电阻测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。 绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。 操作简捷,携带方便。 低耗电,用...