22问答网
所有问题
当前搜索:
相间绝缘电阻怎么测
变压器需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如
相间绝缘电阻
),
答:
三相变压器一般只测量高压侧和低压侧相对地的
绝缘电阻
(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用标准是每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。还有交流耐压试验,交流1分钟(10KV的要升到35KV)。
相间绝缘电阻
值是多少为合格?
答:
相间电阻
,是指三相交流电机的三相绕阻A、B、C断开电气连接后。A与B、B与C、C与A之间的
绝缘电阻
.原理与对地绝缘一样的.使用摇表进行测量.二者阻值大小,一般动力电380V以下的要在0.5M以上,才可以使用.如果达不到此值使用的话,可能造成事故。
变压器
绝缘怎么测
?
答:
所测
绝缘电阻
的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:1、测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;2、测量电压。根据变压器一、二次绕组电压等级选择合适电压等级的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为
相间
电压等级;3、测量...
如果三相电机相于相之间的
电阻
为零,是否可以判断电机线圈短路呢_百度知 ...
答:
当然,如果表面看都能看出来电机发烫,变色,或者有明显的气味,那你就不用量了。通常三相电机有六个接线端子,如果你拆开了电机接线端子间的接线板,用摇表测到
相间电阻
为零,这电机的
相间绝缘
已不合格,通电后会烧电机的。至于是不是为短路,则视乎绝缘破损处线圈离电源的距离。以Y型接线电机为例,...
当用兆欧表测的低压电动机的
相间绝缘电阻
为零时,能否断定其绝缘层击穿...
答:
测量电动机的绕组
相间绝缘
,首先要把电动机6个接线柱的连接片拆开,才能测量两个绕组之间的绝缘,连接片不拆两个绕组是相连的,
测量绝缘
肯定是0,把连接片拆开测量绝缘是0,说明绝缘肯定击穿了
测量电机的对地绝缘电阻和
相间绝缘电阻
,常使用( )表,而不宜使用( )表...
答:
测量电机的对地绝缘电阻和
相间绝缘电阻
,常使用( )表,而不宜使用( )表。这个问题本身就是错误的。正确的问题和答案应该是 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,“应该”使用(兆欧 )表,而“不能”使用(万用 )表。
相线与相线,相线与零线,相线与地线,地线与零线间
绝缘电阻
为多大?
答:
以1kΩ/每伏为最下限。在我国三相四线(380V/220V)低压电网的电器,通常最低要求为相
相间
不小于0.5MΩ。相零、相地不小于0.25MΩ。实际上正常工作的电器
绝缘
都在数MΩ以上。地零间不需要绝缘。
...一端接在电动机上,为什么测量
绝缘电阻
时,
相间
为零
答:
肯定是零,
相间
即是电机定子绕组电阻,大型电机一般小于一欧姆(用微欧表测),小型风机类有几十欧姆,但用绝缘表测相当于接近于0.测量电机一般是用绝缘表测量绕组对地
绝缘电阻
,然后是万用表(微欧表)测量三相绕组是否平衡。
电缆两线之间阻值多少合格?
答:
电缆相间的绝缘值参考对地绝缘值,低压380V电缆两相之间绝缘电阻大于0.5MΩ合格,10KV电缆
相间绝缘电阻
大于10MΩ才合格
电工用摇表如何使用
答:
2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的
绝缘电阻
时,回路的首端与尾端分别与...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜