22问答网
所有问题
当前搜索:
相间绝缘电阻怎么测
电缆
绝缘电阻
测量是多少?
答:
电缆
绝缘电阻
测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV以下的使用1KV摇表,其值不应小于10MΩ。1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。6~10KV电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。20~35KV电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。220KV电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。
电缆
绝缘电阻
测量是多少?
答:
电缆
绝缘电阻
测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
电工摇表
怎么
用
视频时间 05:18
如何使用
绝缘电阻
测试仪?
答:
公司产品F1550C
绝缘电阻
测试仪 测试电压高达 10 kV,适合所有应用CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等级电压击穿检测功能可提醒用户存在电压,并给出 600 V(交流或直流)的电压读数,提高了用户安全性在 250 - 1000 V 范围内,可以 50 V 步长选择测试电压;高于 1000 V 时,可以 100 V 步长...
三相电缆要摇A相对地绝缘跟A.B相的
相间绝缘
,问摇表
怎么
接线?跪求
答:
1、测量A对地及B、C的
绝缘电阻
,就是将电缆的A相接摇表的测量端L,电缆的另二相B、C与电缆的屏蔽地短接后接到摇表的接地端E,并接地,这时测量出的绝缘电阻值,就是电缆A对B、C相和地之间的绝缘电阻值了。2、测量完后,还应该用此方法,测量B-ACE、C-ABE的绝缘电阻值。
如何进行直流电机的
绝缘
试验?
答:
直流电机的绝缘试验是指对各绕组和磁场可变电阻器的主绝缘进行试验,其目的是检查绕组和可变电阻器对外壳间的绝缘状况。绝缘试验包括测量
绝缘电阻
和交流耐压试验两个项目。测量各绕组的绝缘电阻,应使用1000V兆欧表,测得的绝缘电阻值一般不应低于0.5MΩ,对励磁机还应测量电枢绕组对轴及金属绑线的绝缘...
10kv电缆
绝缘电阻
值,
相间
和对地要多少才符合要求
答:
一般摇
测绝缘
时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间
绝缘电阻
值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;...
万用表<摇表>的使用方法及注意事项?
答:
对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测
绝缘电阻
。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不...
绝缘电阻
测试仪使用方法
答:
绝缘电阻
测量仪俗称摇表,是一种通过手摇发电动机供电的绝缘电阻检测仪表,目前大多采用供电式,其外形结构如图9-12所示。使用方法如下:图9-12 绝缘电阻测量仪 (1)切断被测设备的电源,并接地进行放电。(2)校表。校表应分两步进行,即先校零点,再校满刻度。校零点:将线路、地线短路,表针立即指...
电气
绝缘电阻
测试记录
怎么
做?
答:
A、B、C是三根相线(即火线)N为零线,PE为接地线 例:A-N 是指相线A与零线N之间的
绝缘电阻
;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻;AL-1-1箱插-1其中AL是指照明配电箱,第一个-1是指一层,第二个-1是指1号箱 插是指插座;AL-1-1箱插-1综合意思为一层1号照明配电箱插座1回路。为了使交流电...