绝缘电阻测试仪使用方法

如题所述

绝缘电阻测量仪俗称摇表,是一种通过手摇发电动机供电的绝缘电阻检测仪表,目前大多采用供电式,其外形结构如图9-12所示。使用方法如下:

图9-12 绝缘电阻测量仪

(1)切断被测设备的电源,并接地进行放电。

(2)校表。校表应分两步进行,即先校零点,再校满刻度。

校零点:将线路、地线短路,表针立即指在零点处,说明表的性能正常,零点读数正确。

校满刻度:将线路、地线分开放置后,指针指向无穷大,说明表的无穷大读数无异常。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
BY2671数字式绝缘电阻测试仪由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
数字绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。

产品介绍

产品特性
本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

技术指标
①使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
②工作电源 8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器)
③ 工作温度及湿度 -10℃~40℃,最大相对湿度85%
④保存温度及湿度 -20℃~60℃,最大相对湿度90%
第2个回答  推荐于2019-08-04

实验方法如下:

1、开始使用绝缘电阻测试仪的时候,按下电源开关,绝缘电阻测试仪开关的指示灯会被点亮。

2、电源指示灯亮起后,绝缘电阻测试仪开始进行自身整机检测,此时,绝对电阻测试仪的显示屏上会出现操作指南,按照指示进行下一步操作。

3、按下“电压选择键”,根据实际需要选择合适的电压。

4、按下“测试键”,测试开始。一旦测试开始,代表高压状态的显示灯会亮起,并且伴随着一秒一声的蜂鸣声,蜂鸣声能持续固定地响,说明绝缘电阻仪的前端有高压输入。

5、测试结束后,显示屏上会出现测量结果。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-04-13
一、准备工作

1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
2、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
4、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
5、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

二、以日置HIOKI绝缘电阻表为例,使用步骤

1、 MEASURE 键弹起时,按下该键。(应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与绝缘电阻测试仪的平安和丈量结果准确。)
2、 将旋转开关设为测试电压50 V~1000 V 之间。500V 量程与1000 V 量程时,按下RELEASE键,解除锁定。
3、 将黑色测试线连接到接地侧。
4、 将红色测试线连接到被测物上。
5、 按下MEASURE 键。连续测量时,弹起该键。
6、 显示稳定之后,读取值。
7、 在将测试线连接到被测物的状态下,将MEASURE 键设为OFF。
8、 最后的测量值和HOLD同时显示,开始放电。
9、 放电标志消失时,测量结束。

日置(HIOKI)绝缘电阻测试仪ST5520实现了业界内最快检查时间50ms(0.05s),从而缩短了检查时间。此外,为了防止由于测试线的断线和被测物接触不良的原因流出不良品,安装了接触检查功能。而且,为了满足各厂家的检查需求,在25~1000V的测试电压中能以1V为单位进行设定。

第4个回答  推荐于2019-08-12

1.准备
绝缘电阻测试仪接线前,首先应将‘电源开关’调在关的位置,‘高压控制’按钮应退出!被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地,完全证明安全方可接线!
尤其变电站、发电厂现场受到电网泄漏感应强干扰的被测量对象,事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端,避免接线时接线人员被电击,本仪表接线完成后才把被测量端的人工放电棒移开。

2.接线:
把仪表的两个‘E’端接到被测物的地或零端,以及大地。
把仪表的‘L’端接到被测线路端,例如变压器绕组,电缆芯线。
把仪表‘G’端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环。

3.预选测试电源电压:
把‘高压预选’旋钮开关选向需要的测试电源电压。如需要从0V调起时,需要把‘高压调节’旋钮反时针旋转到尽头。

4.接通工作电源:
把本仪表‘电源开关’拨向通,开关上方的指示灯即亮,‘kV’电压表显示应0.00kV。

5.测试启动:
把‘高压控制’按钮按入,这时高压从L端输出,‘kV’表显示L-E之间的电压值,‘秒表’开始计时。

6.测试电源电压细调:
调节‘高压调节’旋钮,可把电压平滑调节到指定值。

7.电阻量程选择:
把电阻量程开关选向需要的量程,或从MΩ档步进向200GΩ量程,如果仪表连续报警,则表示被测电阻太低,应退低档来测量。

8.电阻值读数:
通过MΩ/GΩ表读取电阻值。秒表在高压输出后的15秒、60秒、每隔60秒报时。便于操作者记录。
关于吸收比、极化指数的计算公式为:
吸收比=R60S/R15S——第60秒的电阻读数÷第15秒的电阻读数
极化指数=R10min/R1min——第10分钟的电阻读数÷第1分钟的电阻读数

9.测试电源电压退出:
将‘高压控制’按钮退出,这时‘kV’表就会徐徐回零,数字秒表也会退出显示。

10.结束:
当‘kV’表显示为0.00kV后,又经过对被测物人工放电棒接通大地,证明安全后即可关机、拆线、告结束。

拓展资料:

产品特性

1、仪表的绝缘测试对于5400在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高可测40GΩ, 在2500V最高可测100GΩ;对于5500型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ;对于5600型在5000V最高可测200GΩ, 在10000V最高可测400GΩ;。

2、额定的输出电压保持在对5400型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对5500型为20MΩ/40MΩ;对5600型为40MΩ/80MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。

3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。

4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。

5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。

6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。

7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

充电注意事项

1、仪表可采用交直流两种方式供电,但在现场电源干扰较大或不稳定时,推荐使用电池供电。

2、首次使用充电电池时,需充电6小时以上。否则仪表不能正常工作。

3、充电电路采用专用智能充电管理模块,可自动停止充电。

注意:充电适配器的交流输入电压范围为220V±15%,以免接错电源造成不必要的损失。

4、将充电适配器的直流端插入仪表电源插孔⑨,另一端接通交流电源,充电指示灯(红色)亮,快速充电开始。

5、电池接近充满后,充电指示灯(绿灯)亮,转换到慢充状态。经过一端时间(1-2)小时可取下插头停止充电开始使用仪表。

注意:仪表不使用时,应确保波段开关处于关闭状态,以免电池过早用完。