电气绝缘电阻测试记录怎么做?

我对电其实是一窍不通的,但是做工程资料总是要都做了的。原来都是照着之前做好的资料往下扒,但是长久这样也不行啊,我也想学会。能告诉我详细一点吗?具体的相对零A-N B-N C-N,相对地A-PE B-PE C-PE是什么意思呢?AL-1-1箱插-1什么什么意思呢?是一定要按照层做?还是按照单元做也可以呢?

A、B、C是三根相线(即火线)N为零线,PE为接地线

例:A-N 是指相线A与零线N之间的绝缘电阻;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻;

AL-1-1箱插-1其中AL是指照明配电箱,第一个-1是指一层,第二个-1是指1号箱 插是指插座;

AL-1-1箱插-1综合意思为一层1号照明配电箱插座1回路。

为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电采用三相正弦交流电且电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线)。

扩展资料:

绝缘电阻测试适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。 绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。 操作简捷,携带方便。 低耗电,用8×1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。 具有电池容量检查功能。

DMG2670数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。

特点:

输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。

本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

测试仪器很多厂家普通用高阻计、兆欧表,在工作时,仪器自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。

使用前,首先要做好以下各种准备:

(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

(4) 测量前要检查仪器是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。兆欧表即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

(5)仪器应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

参考资料:百度百科——绝缘电阻测试 百度百科——绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-14

1、绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。

2、低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

3、绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。

参考资料来源:百度百科:绝缘电阻

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-20

A、B、C是三根相线(即火线)N为零线,PE为接地线

例:A-N 是指相线A与零线N之间的绝缘电阻;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻

AL-1-1箱插-1其中AL是指照明配电箱,第一个-1是指一层,第二个-1是指1号箱 插是指插座

AL-1-1箱插-1综合意思为一层1号照明配电箱插座1回路

扩展资料:

1.电气绝缘电阻测试记录的要求

(1)电气绝缘电阻测试记录要求的测试仪表一般选用ZC-7型绝缘电阻测量仪。

(2)电气设备、线路的绝缘电阻测试应按系统、层段、回路进行,不得遗漏。

(3)线路的相间、相对零、相对地、零对地间均应进行测试。

(4)配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程质量竣工验收前应分别按系统、层段、回路进行测试(即两次绝缘电阻测试)。

2.电气绝缘电阻测试记录表的填写

(1)电气绝缘电阻测试记录应由监理(建设)单位及施工单位共同进行检查。

(2)检测阻值结果和测试结论齐全。

(3)当同一配电箱(盘、柜)内支路很多,又是同一天进行测试时,本表格填不下,可续表格进行填写,但编号应一致。

(4)阻值必须符合规范、标准的要求,若不符合规范、标准的要求,应查找原因并进行处理,直到符合要求方可填写此表。

参考链接--百度百科-电气绝缘电阻测试记录

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-11-14

1. 用摇表,注意所有回路不要接通,例如插座上不要插接用电设备,摇表有三根线,一根接火线一根接零线一根接地,然后摇,等到你怎么摇摇表上的指针都比较平稳的时候,那个读数就是绝缘电阻值了。

2. A、B、C是三根相线(即火线)N为零线,PE为接地线例:A-N 是指相线A与零线N之间的绝缘电阻;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻AL-1-1箱插-1其中AL是指照明配电箱,第一个-1是指一层,第二个-1是指1号箱

扩展资料

绝缘电阻测试属于电气设备的例行试验,是以国家计量标准为依据,用于检查电气设备绝缘缺陷的方法之一。

电缆绝缘电阻的测量是检查电缆绝缘是否受潮、脏污或存在局部缺陷。如果电缆受潮或有局部缺陷,它的绝缘电阻显著降低,吸收比近似为1.在电缆耐压试验前后均应测量各相绕组的绝缘电阻,三相不平衡系数一般不大于2.5.比较各相绝缘电阻对于判断绝缘状况很有帮助。

参考资料:百度百科-绝缘电阻测试仪

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-09-02

A、B、C是三根相线(即火线)N为零线,PE为接地线

例:

A-N 是指相线A与零线N之间的绝缘电阻;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻

通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线N也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。

地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。

为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用 按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线-A相黄色,B相绿色,C相红色。

零线-淡蓝色。地线是黄绿相间。如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线 。

参考资料:相线 百度百科