变压器绝缘怎么测?

如题所述

配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。

所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:

1、测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;

2、测量电压。根据变压器一、二次绕组电压等级选择合适电压等级的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;

3、测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组及对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对一次绕组及地的绝缘电阻值;

4、测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。

为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电。

仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。

被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。

测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“0”,否则说明摇表有故障,需要检修。

测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,瓷瓶外表接于(G)接线柱,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。

测量大电容的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将与L接线柱的连线断开,再降速松开摇表手柄,以免被测设备向摇表倒充电而损坏仪表。

禁止在有雷电时或邻近高压设备时使用摇表,以免发生危险。

测量结束后,被测设备 必须放电完全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-02-16
测量变压器绝缘电阻的方法:对于电力变压器,通常采用2500伏特兆欧表。测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余电荷,方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,变压器绝缘电阻值上升不大,那说明变压器内部及高、低压套管部位有可能已经受潮。

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压、磁饱和变压器等。

测量绝缘电阻的目的是为了预防在长时间使用过程中电气设备/零部件和电气设施由于绝缘劣化引发的触电或漏电等危险情况。

日置绝缘电阻表IR3455-30的功能特性:

1、多量程,测试电压最高可达5000 V, 每50v进行调节,绝缘电阻测试最高 10 TΩ。

2、能经受混凝土地面1米高的跌落。

3、超亮的LED照明刻度盘。

4、具备火线检查和电池状态提示功能,极化吸收比等等。

5、机身配备有携带盒,可将所有测试线装起来,方便收纳。