22问答网
所有问题
当前搜索:
空调关了高压阀长时间不会有问题吗
空调
无冷媒时制冷运行
关闭高压阀会
烧压缩机吗?起启会跳电
答:
收氟 一般 小机器 3分钟差不多, 大机器 冷媒多的 。。5分钟就差不多了。。一般情况 你收个十分钟 也
不会出问题
。。机器没那么娇气。。
没
关阀门空调会
坏掉吗?
答:
短时间内
关闭高压
截止
阀
,压缩机是
不会
损坏的。比如分体式
空调
在进行冷媒回收的时候,就会在比较短的时间内关闭高压截止阀。如果关闭高压截止阀后压缩机持续运转较
长时间
,则就会导致压缩机缺油 运转而烧毁。也正是因为这个原因,在冷媒回收的时候不可以单纯以时间长短来确定冷媒回收是否完成,应根据系统管路...
为什么
空调
收氟的时候
关闭高压阀
压缩机会停止?
答:
1、
高压阀
其实是室外机的出口阀来的。收冷媒的目的是把冷媒收到外机的储液器、冷凝器里面。所以只能关住高压阀。关住高压阀后,冷媒只进
不出
。2、放冷媒一个道理。放冷媒是把储存在外机的冷媒放到内机里面去,所以最好打开高压阀们了。
我拆空调忘了
关掉高压阀
和低压阀
空调会
坏吗
答:
所以现在是冬天,电路中的感温头测试到的环境温度,所以就出现你调到23的制冷模式就没办法制冷,压缩机当然就
不会
启动。正确的做法是,冬天要开启制热模式,待压缩机启动后,首先
关闭高压
排气管(即细小的那条管道),约过五分钟后(一定要等足五分钟),再听管道里,没有溪溪的水流声音,代表管道内的...
空调
加氟时候外机高低压
阀门
要打开吗-空调更换高低压阀门
答:
关闭空调
的高、低压阀,到内机的管路还有压力,你拆它肯定会喷氟利昂。在拆之前,要把氟利昂抽回到压缩机内,再拆就没事。教你一招:拆之前,先开机,在运行过程中,先关闭排气阀(
高压阀
),这时,氟利昂就会被吸入阀(低压阀)吸进压缩机内,因为这时,氟利昂只有进而没有出,待运行一分钟左右,再...
空调
低压
阀长时间关闭会出现
什么故障
答:
这种情况如同压缩机堵转,
时间长
一点,系统有压力开关的
会出现
压力保护,没有压力开关会出现过热过流保护。
...剂后但回收不净首先
空调
在制冷状态先
关高压阀门
在运行5分钟后关低压...
答:
很可能是高压截止
阀
坏了。另外,回收制冷剂不要5分钟,正常10秒钟就够了。太
长时间会
导致压缩机过热,可能导致损坏。原因:压缩机在压缩制冷剂气体时,温度会比较高,回收的低温制冷剂气体是其保证不过热的一个条件。
关闭高压
管以后,没有了回收的气体,虽然压缩机功率会降低,但是,自身的功率消耗还是...
安装
空调
,给空调排空气时,师傅是从
高压阀
排空气的,这样可以吗,会
不会
...
答:
只要能排干净,不影响
空调
制冷。一般如下操作:1、先将室内机的细管、粗管通截止
阀
与室内外机连接铜管铜帽全部拧紧。2、室外机处,把外机细截止阀与连接管细管的铜帽也拧紧,粗管处铜帽也拧到完全紧固往回退两圈左右,然后用六角头螺栓开启细截止阀,将室外机填充的R22冷媒放出,冷媒会沿细管进入...
拆
空调
时高低压
阀
没关紧要紧吗
答:
很要紧,那会丢失里面的液体、还会在运输中丢失非常难配的螺帽,最后还要重新充‘佛里昂。’
空调
安装后没开
阀门
-空调安装剩一个阀门是什么东西?
答:
空调
安装剩一个
阀门
是什么东西? 那么这种情况的话,它是一个逆子阀,这种情况的话相当来说的话是比较好的,可以达到一个非常好的使用效果。空调两个阀门没打开就开机
会有
什么情况 压吸气口无法吸气,出气口压力卸不出去,短响不大,若持续一段
时间
会将压
问题
1,你打开二通阀芯排完空气以后就...