22问答网
所有问题
当前搜索:
空调关了高压阀长时间不会有问题吗
空调
存放方法有几种?
答:
空调
不用,只要存放的方式得当,一般来说是
不会
坏的。空调较
长时间不
使用存放方法需要注意以下几点:空调彻底回收系统管路中的制冷剂,确保高低压截止
阀
处于关死的状态。用防尘罩套好,保持机内洁净,包裹前一定要把铜管接口和接头处用塑料布包裹好,防止灰尘或杂物进入。空调室内、外机摆放在通风干燥的...
空调低压管
阀
没打开对
空调有
什么隐响
答:
压缩机本身有过载保护,影响不大抽真空是在添加制冷剂前要做的一个工序,所以没有太多的影响。
空调
室外机两个阀门一个
高压阀
,连接室内机细管(高压)。一个低压伐,连接室内机粗管(低压),同时下方附一个自封头(伐)以备充氟、测试用。出厂时空调室外机两个阀门是
关闭
的。
空调
移机时没
关闭高压阀
和低压阀怎么办
答:
那就是没收氟,氟利昂没有了,管路系统进空气了。没
有事
的,
不会
给
空调
造成什么影响的,装机的时候,用氟利昂排空就行了,没有事的。
家用
空调
加氟,要
关闭高压阀
(细管这头)吗?
答:
加氟不需要
关闭高压阀
,直接开制冷模式,从低压侧加就行;在回收冷媒的时候,需要关闭高压阀。
空调
单向
阀不
正常?教你轻松排查与解决!
答:
这很可能与
空调
单向阀的不正常有关哦!单向阀是控制制冷剂流向的关键部件,一旦
出现问题
,就会影响到整个空调系统的正常运行。那么,空调单向
阀不
正常的原因有哪些呢?别着急,让我来告诉你!堵塞或腐蚀单向阀内部可能出现堵塞或腐蚀,这通常是因为
长时间
没有进行清洗和维护,导致
阀门
内积累了灰尘、污垢或氧化物。定期...
空调
安装好
了高压阀门
打开了低压没打开开机
会出现
什么情况
答:
对于带有低压压力开关或者是压力传感器的
空调
,会报“低压压力过低”保护故障。没有低压压力开关或传感器的空调,在空调压缩机多次启停之后
会出现
压缩机过热保护。
空调不
开机时,我打开
了高压阀
,放出的氟是管路里的,还是压缩机里的...
答:
空调
在任何情况下,只要不关闭室外机的接口阀门,那么他的管内氟利昂都是通的,任何一个地方漏氟,就会全部漏完的。如果在
关机
下拆卸空调,应该吧高低压
阀门关闭
,然后拆下铜管,跑掉的氟利昂只有室内机管里的氟利昂,占到整机氟利昂的1/3。
我把空调直接拆下]了没有开 制冷也没有关高低
阀门空调
会
不会有问题
答:
没
有问题
的。只是这样不关好
阀门
直接拆下来会把压缩机里的冷媒漏完了,以后安装好按铭牌上充注量重新加入即可。现在要做的是要用胶布包好阀门口,防止杂质跑入。
空调
收氟多长
时间
最佳
答:
因为收氟时是需要
关闭
室外机的
高压阀
,但低压阀却一直在往里面吸气,只进
不出空调
内压力持续增大,
时间长
了很容易会造成压缩机的损坏,所以通常为了保险起见,空调收氟时不超过1分钟就要关闭低压
阀关机
断电。空调在收氟时需要注意 在对空调进行收氟之前一定要请师傅先检查是否漏电或漏氟,一旦发现
问题
要...
空调长时间不
用会坏吗
答:
空调
若放1-4年还是不成问题的,空调内的雪种和机油是
不会
因时间而流失的,因为它们是密封的,除非有破损才会漏,至于
时间问题
,机油有保质期,若时间太长就过期、失效、没有润滑效果,这样就对压缩机寿命产生影响了。 一般空调的寿命在8-15年之间,具体要看使用习惯、安装质量及空调本身质量。还要...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜