零序电流方向ぷ芭Z,接入综合重合闸的哪个端子,要视其
整定值
而定
答:
零序电流计算:
线路保护
采用综合重合闸或单相重合闸时,需计算非全相零序电流。线路非全相运行零序电流精确计算很困难。常规
整定计算
采用在非全相运行线路断口直接加入2Esin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于简单的双端电源线路,对于复
急急急求变电站微机综合
保护定值计算
方面的高手
答:
线路保护整定计算
降压变电所引出10KV电缆线路,线路接线如下图所示:已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流为5500A,配电所母线三相短路电流为5130A,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流为820A。最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流为3966A,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压...
整定值
是怎么回事?
答:
交流保护就是以这些故障特征量为依据构成保护判据,并
计算保护定值
。这种交流
保护整定
方法主要适用于针对特定故障设立的保护,其突出特点是故障严重程度直接影响定值。参考交流保护的整定方法,将故障特征量应用于高压直流输电保护整定中,提出基于故障特征量的整定流程。该整定流程适用于
线路保护
与差动类保护...
火力发电厂员工个人总结
答:
在工程验收阶段,xxx遇到了暴雨遭遇洪水,我施工人员在公司领导带领下冒着生命危险进行抢险工作,使电力设备完好无损,本人也受到公司表扬;参加了新建110kv洮阳变电站综自设备的安装调试工作;参加了各变电站消缺工作;在这一年中,对继电保护知识有了更进一步掌握,能进行简单的继电
保护整定值计算
和变比计算,能看懂控制信号...
防止电力生产重大事故二十五项重点要求的实施细则?
答:
各发电公司(厂)应根据《大型发电机变压器继电
保护整定计算
导则》(DL/T684-1999)的规定,定期对所辖设备的
整定值
进行全面复算和校核。 2.12. 继电保护双重化配置是防止因保护装置拒动而导致系统事故的有效措施,同时又可大大减少由于保护装置异常、检修等原因造成的一次设备停运现象,但继电保护的双重化配置也增加...
10KV
线路
速断
整定
按末端三相短路电流
计算
,值太大。按经验算法5Ie,有资 ...
答:
没有必要
设定
两段电流
保护
,另克应该足够,我帮你算了一下,10KV电压等级,主变额定电流30A左右,速断10倍额定电流就是300A,折算到二次就是7.5A,过电流1.4倍额定电流就是42A,折算到二次就是1.1A,时限取0.5s吧,微机保护时间级差是0.3s,不过这么小的变压器,低压侧应该不是微机保护,取0....
...帮我解释下变电站过流Ⅰ段,过流Ⅱ段,过流Ⅲ段
保护
区别,和
怎么算
?
答:
1、过流Ⅰ段是速断
保护
,没有时间限定,短路电流到
整定值
就跳闸。2、过流Ⅱ段是过流保护,与时间继电器配合,如
线路
有瞬时性故障,即使短路电流到整定值,只要整定时间内故障消除,断路器不跳闸。过流Ⅲ段是过负荷保护,只报警不跳闸。
什么是主受断路器?
答:
由于断路器的选择比较方便,制商给出了选择的表格,设计者选择比较普遍,而对于采用熔断器、断路器的
保护
动作曲 线进行比对才能确定好
整定值
、熔断器的基础依据,需要引起我们重视,准确
计算
用户短路电流,确定保护电流的短路分断能力,接近实际的预期短路电流值,不必 选择过高短路分断能力的保护电器,来减少...
什么叫做电流速断?其动作值怎么
计算
答:
回答:对高压来讲,过流保护一般是对
线路
或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流
保护设定值
往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、...
低压断路器
整定值
怎么
计算
答:
短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能
保护线路
全长,通常它的电流的
整定值
要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。整定值是经过整定
计算
和试验,所得出保护装置(断路器...