22问答网
所有问题
当前搜索:
线路保护整定值计算
110KV变电所继电
保护
的设计及
整定计算
继电保护论文谁有了?谢谢_百度知 ...
答:
我给你吧 110KV变电所继电
保护
我想找一些变电运行的考试题
答:
(3)对电流继电器,通以 1.05倍动作电流及
保护
装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。(4)对低电压及低电流继电器,应分别加入最高运行电压或通入最大负荷电流并检验,其应无抖动现象.(5)对反时限的感应型继电器,应录取最小标度值及
整定值
时的电流一时间特性曲线。定期检验只核对整定值下的特性...
380V三相线的功率怎样
计算
和测量
答:
三相功率为P=√3*U*I*COSφ U就是电压,I就是电流,COSφ就是功率因数,√3是常数1.732 测量可用功率表 内部电路你可以到电工手册上找 三相电机在不通电时是不能测的,能测也不准的,只有实测的效果最好,也是准
20110110?
答:
(1)过载
保护
,将保护装置整定在发电机额定电流的125%~135%,延时继电器调整在12~30秒;(2)失压保护,利用空气断路器的低压脱扣线圈来完成,当电压降低至额定电压的70%~80%时,应经系统选择性保护要求延时后,方能动作,一般整定在80%~70%之内;(3)逆功率保护,
整定值
一般按照发电机额定功率的8%~15%整定,延时...
维修电工的岗位理论知识?
答:
1、 由发电、送电、变电、配电组成的整体称为电力系统。( d错)2、 直接将电能送到用户的网络称为输电网。(d 错 )1、 电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在( c )。A. 电感和电容元件 B. 三相参数不对称 C. 非线性元件 2、我国国标对35~110KV系统规定的电压波动允许值是( b...
时间继电器的
整定
方法
答:
该继电器是欧姆龙的。表盘上的0-60指的是
设定
时间为0-60秒。UP和PW指的是已经动作和非动作。
断路器如何进行
整定
?
答:
低压断路器
整定
一、意义1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以
保护线路
或负载2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作
定值
断路器:选择不同额定电流的断路器2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠...
150千瓦三相电机用多大
保护
器
答:
一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载
保护
及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于
线路
的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的
整定
动作值,从而使短路保护失效。
电动机纵联差动
保护
答:
电动机纵联差动保护不会因为电源与电动机间的距离较远而产生不平衡电流!但是由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致,所以同样会产生不平衡电流,这部分差流是一定要在定值计算时考虑进去的。由于差动保护装置是具有比率制动特性的,只要差动
保护定值计算
合理这样的差流是不会引起装置误动作的!
谁有施工现场临时电组织设计给我一份
答:
依据电流
计算值
选现场总配电箱的总漏电
保护
开关,其
整定
电流值为100A,保护脱扣为过流和漏电复式脱扣,漏电保护为30mA/0.1s脱扣值,塔吊和打桩机不能用漏电开关控制,只能用空气开关控制。 选择:塔吊的空气保护开关的整定电流值为90A 切断机的漏电保护开关的整定电流值为30A 电锯的漏电保护开关的整定电流值为30A 搅拌...