答:
大概按功率的2倍
计算
。25KW的按50A选63A的开关。35KW的按70A选100A
整定
到85A开关。
怎样根据三相电动机的额定电流选择空开?一般是额定电流乘以几倍?_百 ...
答:
根据启动方式选,如果是小电流的电机,根据个人经验以额定电流的1.5-2倍配、建议配热继电器+接触器 上10KM的 建议用星三角或软启动电流以额定电流的1.5-2倍配、建议配电机
保护
器或热继电器+接触器 上20KM的 电机用软启动方式,以额定电流的1.5倍配+电机保护器 以上倍数根据电机工作的具体负载可以...
电气设计中如何选择断路器的参数?
答:
3、采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压 侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路
保护
的
整定
电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。4、初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合...
关于继电
保护
的一些问题
答:
你好!如果是母线出现故障,母线
保护
将启动,断开所有和这条母线相连的
线路
和变压器。断路器只是起切断电源的作用的,断路器的启动都是由保护装置来启动的。断路器本身没有检测电流功能也没有启动自动跳闸功能,仅作为切断线路使用。断路器的动作都是在继电保护装置的控制下启动的。国家电网公司团队为您解答...
35kv线路两台16000kva变压器的
线路保护整定值
是多少?
答:
U=35kV,S=16000x2=32000kvA,丨n=S/√3U=32000/1.732X35=32000/60.62=528A。假如CT=500/5=100:1,二次额定电流5.28A,过流速断Ι段取6倍=约32A,t=0.00一0.02S,过流限时速断Ⅱ段取1.2倍=6.34A,t=0.5一1S,过流Ⅲ段取丨n=5.28A,t=1一3S。
什么叫速断
保护
答:
速断保护是为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高
整定值
,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能
保护线路
全长,只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。
继电
保护
装置的基本要求是什么
答:
2、动作速动性:
保护
装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和
线路
的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果;3、动作灵敏性:在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,通过继电保护的
整定值
来实现。整定值的校验...
电流
保护
三段是什么意思?
答:
动作时间通常为0.5秒,又称“过流
保护
”,主要用于应对本条
线路
末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。- 电流三段:动作电流
整定值
最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护。
电器的发展方向
答:
低压开关设备与中央控制
计算
机的数据信息双向传输是指:一方面智能化断路器或其它开关设备向中央控制计算机传送
线路
和保护对象的运行参数,
保护整定值
和故障信息;另一方面中央控制计算机向智能化断路器或其它开关设备发出操作指令,改变和调节保护整定值。2)使低压配电、控制系统的调度和维护达到新的水平。通过信息传输,中央...
六相微机继电
保护
测试仪
答:
◆过载或失真检测,过热自动
保护
◆交流电压源 ◆输出最大值(有效值):6×125V ◆两相串联:250V ◆最大功率:≤63VA ◆六相电压输出共中性点 ◆各路电压幅值、相位、频率独立可调 ◆波形精度:32bit ◆输出精度:≤±0.1%(2~125V)◆分辨率:1mV ◆建立时间:≤100uS ◆谐波畸变率(THD):...