22问答网
所有问题
当前搜索:
线路保护整定值计算
井下电网过电流
保护
装置管理制度
答:
6、新安装的
保护
装置的整定,由电管组负责;运行中的电气设备的保护装置可由机电维修工按整定值进行整定。7、运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责检查,如发现有误动作或
整定值计算
有差错的,应由电管组根据实际情况,作必要的改动,其他人员不得任意变更。8、为了便于检查运行中的保护装置...
线路
速断
保护
盒过流保护有什么区别呢?
答:
速断
保护
和过流保护就是电流I段、电流II段保护;两个保护的区别在于过流保护是按照
线路
末端最大负荷电流整定,速断保护则是在提高过流保护的
整定值
来限制保护的范围的;这样的话如果线路的故障是发生在电源近端则速断保护先于过流动作跳闸,动作时间是小于过流保护;发生在电源远端的故障则都是由过...
关于架空
线路
敷设的基本要求,下列说法正确的有( )
答:
(4)架空
线路
必须有短路
保护
。采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。(5)架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流
整定值
的1.25倍。
电气
线路
的相关知识
答:
第4.0.2条 熔断器的熔体额定电流或自动开关过电流脱扣器的
整定
电流,应尽量接近但不小于被
保护线路
的负荷
计算
电流,同时应保证在出现正常的短时过负荷时(如线路中电动机的起动或自起动等),保护装置不致将被保护线路断开。 第4.0.3条 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体或导体截面的选择应符合下列规定: 一、熔断器...
电力系统继电
保护
与安全自动装置
整定计算
图书目录
答:
以下是电力系统继电
保护
与安全自动装置
整定计算
图书目录的详细内容:1. 第一章:全面概述继电保护与安全自动装置的基础理论和概念。2. 第二章:深入解析电力系统故障及振荡现象的计算方法,理解其对保护装置的影响。3. 第三章:详细讲解输电
线路
电流和电压保护装置的整定计算,包括设置参数和实际应用。4...
施工临时用电规范
答:
施工临时用电规范如下:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用 TN-S 接零
保护
系统、采用二级漏电保护系统。施工现场临时用电规范简介:施工现场临时用电是指临时电力
线路
、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备...
新安装继电
保护
装置竣工后,验收的主要项目是什么?
答:
C、动作灵敏性---指在设备或
线路
的被
保护
范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的
整定值
来实现。整定值的校验一般一年进行一次。D、动作可靠性---指继电保护装置在保护范围内该动作时应可靠动作,在正常运行状态时,不该动作时应可靠不动作。任何...
115KV电网继电
保护
设计
答:
发电机最多三台运行,最少一台运行,
线路
最多三条运行,最少一条运行,请确定
保护
3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。
220kv
线路
发生单相永久性故障有哪些现象,如何处理?
答:
其中CPU1为主
保护
,由以超范围
整定
的复合式距离继电器和零序方向元件通过配合构成全
线路
快速跳闸保护,由Ⅰ段工频变化量距离继电器构成快速独立跳闸段,由二个延时零序方向过流段构成接地后备段保护;CPU2为三段式相间和接地距离保护,以及重合闸逻辑;CPU3为管理CPU;配SF-600集成电路收发信机,LFP-923C型失灵启动及辅助...
短路的原理是什么?
答:
造成短路的原因:1、元件损坏例如设备绝缘材料老化、设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路。2、气象条件影响例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。3、人为破坏 例如工作人员带负荷拉闸,检修
线路
或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,...