电动机纵联差动保护

用电设备与变电所的距离很远时,要不要考虑不平衡电流,假设要考虑,这些不平衡电流是怎么产生的?主人公是电动机,不是变压器。
我问的是要不要考虑不平衡电流?而不是差动保护的原理

电动机纵联差动保护不会因为电源与电动机间的距离较远而产生不平衡电流!
但是由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致,所以同样会产生不平衡电流,这部分差流是一定要在定值计算时考虑进去的。由于差动保护装置是具有比率制动特性的,只要差动保护定值计算合理这样的差流是不会引起装置误动作的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-13
看电动机的容量大小,小电机(2000Kw以下)就无需配置差动保护了。
如果离得较远,可以考虑配置磁平衡保护+电机速断和过流。直接配置差动保护,大抵在电动机启动时电机保护误动。
第2个回答  2011-09-16
电动机保护器产品概况;
电动机智能监控保护装置是(原国电南自系统)江苏城网电气有限公司在十多年研制生产电动机保护器和微机保护装置产品经验的积累和现代高科技术的结晶。采用先进的电子线路和专利技术生产的全方位电动机智能监控保护装置,具有先进的现场总线接口。由微处理器来执行电机保护和控制,并支持馈线保护,完成对电机操作,自诊断以及与上位机的通讯等。CWD900是为电机提供了测量保护,避免了因电动机过载,堵转,过压,欠压,轻载,断相,三相不平衡,接地等故障导致的生产事故,最大限度地保证设备运行的有效安全。
主要功能特点;
1,保护功能;过载保护,断相保护,三相不平衡保护,堵转保护,欠电压保护,过电压保护,漏电保护,接地故障保护,轻载保护,空载保护,短路保护。
2,控制功能;直接起动,正反起动,星三角起动,直接旁路起动,自耦变压器降压起动,多方起动控制。
3,显示监测;运行状态,三相电流,线电压,漏电电流,故障信息,电动机工作累计时间,故障次数等信息。
4,设定功能;额定电流,保护电流曲线,启动时间,三相不平衡,堵转倍数,漏电电流值,超欠电流值,通讯地址,保护器上电电机自启动时间。
5,远传功能;具有dc4--20ma标准模拟量输出,不需外接电源。
6,通讯功能;通过rs485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。
7,追忆功能;可存储近期电机所发生的十次故障原因,并可按复位键取出最后一次电机发生的故障代号,再按一次显示前一次故障代号。欢迎合作
第3个回答  2011-09-12
纵差动保护主要反应发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障,动作于瞬时跳发电机出口开关、灭磁及停机。其原理是在发电机两侧(中性点侧与出口开关侧)装有两组变比相同的电流互感器,按环流法连接将该相的差流回路接入电流继电器,在正常或保护范围外发生短路故障时,中性点与出口侧的电流数值和相位都相同,差流回路没有电流或极小,继电器不会动作;而当保护范围内发生故障时,将产生一个回路差流,当其超过电流继电器整定值时即启动发电机纵差保护动作。