22问答网
所有问题
当前搜索:
线路末端不允许带空载变压器
变压器
缺相
空载
运行有什么危险
答:
如果高压熔断器熔断(少数会不发生跌落)或者
线路
断线都是一相电压偏低(在
变压器
低压侧),如果确实没有带负载能力那么就是低压断线. 因为变压器有磁路,只是
与隔离开关不同的是,高压负荷开关( )。
答:
【答案】:B、C、D 教材p353。高压隔离开关。主要功能是隔离高压电源,以保证其他设备和
线路
的检修。其结构特点是断开后有明显可见的断开间隙,而且断开间隙的绝缘及相间绝缘是足够可靠的。高压隔离开关没有专门的灭弧装置,
不允许带
负荷操作。它可用来通断一定的小电流,如励磁电流不超过2A 的
空载变压器
...
倒闸操作有哪些需要注意的问题?
答:
切合
空载变压器
产生操作过电压的防范措施。变压器中性点接地,主要是避免代写论文产生操作过电压。在110 kV及以上大电流接地系统中,为了限制单相接地短路电流,部分变压器中性点是不接地的,也就是说:变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。...
高压隔离开关可通过断电容电流不超过多少安的
空载线路
? 2A 5A 8A...
答:
隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的
空载变压器
,电流不超过5A的
空载线路
,才能用隔离开关进行直接操作。
易产生过电压的电力系统有哪几种?
答:
常见的有:①空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由于远距离
空载线路
电容效应的积累,使沿线电压分布不等,
末端
电压最高。②不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时 ,b、c 相上的电压会升高。③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动...
断路器开断
空载变压器
发生过电压的主要原因?
答:
切
空载变压器
产生的过电压为操作感性负荷过电压,其实质是这个感性负荷在切断时存储一定能量造成,因为切空载变压器时,电流小,加上断路器灭弧能力强,导致并非是电流过零点而灭弧,所以存在一个截流,也称为截波过电压。断路器开断空载变压器相当于开断大电感线圈,电感线圈带电时储存有磁场能量,断电瞬间...
变压器
,电机停用,为什么
线路
上还会产生
空载
电流
答:
电机属于动力设备,工厂中,除动力设备外,还有很多辅助电器设备,包括中间继电器、检测环节、照明、空调一类,另外,交流设备中,
线路
本身即有容抗、感抗,线路很长时,这些电气特性都
不能
忽视,它们都会产生附加电流
如何限制
空载线路
合闸过电压
答:
常见的有:①空载长线电容效应(费兰梯效应)。在工频电源作用下,由过电压保护器于远距离
空载线路
电容效应的积累,使沿线电压分布不等,
末端
电压最高。②不对称短路接地。三相输电线路a相短路接地故障时 ,b、c 相上的电压会升高。③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源...
空载线路
中线损高的原因是什么
答:
空载线路
理论上是不存在线损的,因为是空载所以没有电流,就不存在损耗 但是如果线路对地绝缘不良,会造成漏电现象,这样就会带来损耗了,所以空载线路中线损高的原因肯定是漏电引起的;但如果你说的空载线路,如果是带有
空载变压器
的空载线路,那它的损耗基本是就是变压器的空载损耗!