高压隔离开关没有专门的灭弧装置,
不允许带
负荷操作。它可以用来通断一定...
答:
【答案】:A、B、C 高压隔离开关没有专门的灭弧装置,
不允许带
负荷操作。它可以用来通断一定的小电流如励磁电流不超过2A的
空载变压器
、电容不超过5A的
空载线路
、电压互感器和避雷器。
变压器空载
运行与二次侧不接负荷一样吗?
答:
所谓的电压器
空载
运行是指
变压器
的一次则接额定电压,二次则不接任何负载的运行方式。
当10KV电压等级的电压互感器安装上母线时,
空载
运行会有什么现象?_百度...
答:
变压器空载
合闸对10KV母线送电时发现10KV有接地信号,这种现象叫发生了“铁磁谐振过电压”,是由于母线的电容和PT的电感,在外部激励下(如送电操作)发生LC谐振引发的;铁磁谐振过电压的现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。铁磁谐振过电压的消除办法主要有:改变系统参数或增加专用消谐器...
线路
损耗计算
答:
2.配电
变压器
损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(
空载
损耗)和铜损(负载损耗)两部分。铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。铜损与变压器负载率的平方成正比。配电网电能损失理论计算方法配电网的电能损失,包括配电
线路
和配电变压器损失。由于配电网点多面广,结构复杂,客户用电性质不同,负载变化...
请问:
线路带
电,
变压器
处于热备用状态,而负荷侧开关断开时,为什么会出 ...
答:
变压器空载
时会消耗一定的感性无功功率。反送无功是假像,一定是计量表接线出现问题了。查一下电压线与电流线是否有错相的,电流首尾是不是接反了(这种可能很大)
在回路中未设置断路器时,可
允许
用隔离开关进行操作的有哪些
答:
(4)拉,合
变压器
中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有系统无故障时方可操作。(5)可以操作下列容量无负荷空载运行的变压器:①电压在10kV以下,变压器容量不超过320kVA。②电压在35kV以下,变压器容量不超过1000kVA。(6)可以操作电压为35kV以下,长度在5km以内的
空载线路
。(7)可操作电压...
求关于水电站运行岗位考试的试题?
答:
24、 切、合
空载线路
.
空载变压器
出现的过电压,称操作过电压,也称外部过电压。(×)25、 发电机
不允许
在额定转速的50% ne以下长时间运行。( √ )26、 发生母线事故时,应立即汇报调度,并可自行将故障母线上的开关全部断开。(√)二、 选择题(每题1分,共20分,其中1~10题为多选题,11~20为单选题)1. 单相...
为什么不可以带负荷拉刀闸?
答:
在电力系统中
不允许带
负荷拉开隔离开关,这是因为电里系统的负荷中,大多数是带有电感的负载(如电动机、
变压器
等)。系统中储存着大量的磁场能,带负荷拉开隔离开关时,
线路
电流的变化率△i/△t具有很大的数值,会在隔离开关之间产生很高的电压。当隔离开关刚刚拉开时,触头间的距离很短,这个高电压很...
...每个月有功0无功6W多,无功比运行的
线路
还大。 为什么?
答:
如果没有进行高压自动无功补偿,这是很自然的,越是
空载
,
变压器
的无功损耗越大,如果变压器不用,应该拉断变压器上口的跌落保险。
变压器空载
时,一次侧
线路
电压增高,铁心损耗将( )。
答:
【答案】:A
变压器
的
空载
损耗P0近似等于铁损耗,即P0=PFe=I02rm。当变压器电源电压增加时,主磁通增加,此时空载电流也增加,则空载损耗增加。