22问答网
所有问题
当前搜索:
自耦变压器中性点接地方式
在
中性点
有效
接地方式
的系统中,采用
自耦变压器
时,其中性点应如何接地...
答:
【答案】:B 根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P70第三行,凡是自耦变压器,
其中性点须要直接接地或经小阻抗接地
。
自耦变压器中性点接地方式
答:
1、中性点不接地方式:自耦变压器的中性点不与大地相连因此不存在接地电流
,这种接地方式适用于电压等级低、电容电流小的系统。2、中性点接地方式:自耦变压器的中性点与大地相连,这种接地方式适用于电压等级高、电容电流大的系统。接地电流的大小取决于系统的电容电流和变压器的参数。
自耦变压器
为什么
中性点
必须
接地
啊?(电气)
答:
自耦变的中性点必须直接接地或经过小电抗接地
,以避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压。如果中性点不接地,假定高压侧网络发生A相接地,则中性点电位发生偏移,中性点对地出现电压U0,它与故障相的正常相电压相等而相位相反。此时,非故障相B,C相的相电压升高到正常相电压的...
变压器中性点接地方式
的安排一般如何考虑?
答:
(5)
自耦变压器
和绝缘有要求的
变压器中性点
必须直接
接地
运行。
自耦变压器
有
中性点
吗,
接地
和回流有什么区别
答:
自偶变压器末端使用时需要由接触器连在一起,不允许接地的,看图。
蓝线为末端,靠接触器KM1连在一起为中性点连接
。
变压器中性点
的
接地方式
有几种?各有何特点?
答:
变压器中性点接地方式
值指得是高压侧还是低压侧中性点 变压器中心点接地是一个不完全的说法,应当是“变压器低压绕组中心点不接地”或者“变压器高压绕组中心点不接地”。对于民用电来讲,由于其高压侧一般都66KV及以下的电压等级,根据我国的规定,3-66KV电压等级都是中心点不接地系统,所以如果是指民用...
三相
自耦变压器
视频时间 01:10
自藕
变压器
为什么要直接
接地
?
答:
自耦变压器中性点
如果不
接地
,当高压电网发生单相接地故障时,在其中二次绕组上出现过电压。如图示可见,当A相接地时,二次Bm相对地电压U比其正常线电压UAmBm还大,一二次变比越大,过电压倍数越大,这时变压器绝缘容易击穿,因此自耦变压器的中性点必须死接地。
什么是
变压器中性点
的固定
接地
和非固定接地?
答:
变压器中性点
的固定
接地
:是指中性点与地之间,由接地线进行死联结,运行中不能随意断开,
自耦变压器
和低压为220V的民用变压器就是这种情况。变压器中性点的非固定接地:是指在变压器中性点和地之间的接线上,装设了一个刀闸,根据运行需要,可以随时断开或合上,以改变变压器中性点与否接地。这种变压器在...
自耦变压器
为什么
中性点
必须
接地
答:
1
自耦变压器
的中心点必须
接地
,否则一旦发生单相接地故障,其余两相的中压绕组会过电压,危及设备及人身安全;2图中发生接地故障后,由于是中心点直接接地系统,所以b/c以及B/C的两相对地电压均不变,而a相对地电压为零,A相电压为a-A之间的残压。