22问答网
所有问题
当前搜索:
自耦变压器中性点接地方式
自耦变压器
型号的介绍
答:
⑷在一般变压器中。有载调压装置往往连接在
接地
的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而
自耦变压器中性点
调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压
方式
。在初步了解了他的特性以后,下面就为大家介绍一下自耦变压器的型号:自耦变压器...
高中物理,
自耦变压器
的原理及原理图。刚学变压器,第一次遇到自耦变压器...
答:
自耦变压器
是根据电磁感应现象中的自感现象制成的,它主要作用调节电压高低。因为感应电动势的高低与线圈的匝数成正比例,所以整个线圈中的局部绕组产生的电动势一定低于全部绕组产生的电动势。如果把局部绕组和全部绕组分别作为初级和次级,就构成了自耦变压器。同样,改变两部分绕组的匝数比也就改变了变压比...
哪些情况下
变压器中性点
必须要
接地
?
答:
当配电
变压器
输出侧星形连接、只供给三相平衡负载(如电机、电炉等)
中性点
可以不
接地
,但这种情况很少。一般情况配电变压器配电变压器负载多样且很复杂,所以中性点必须可靠接地,接地电阻应小于4欧姆。
自耦变压器
工作原理是什么?有大佬解释一下吗
答:
工作原理:1、
自耦变压器
输出和输入共用一组线圈,升压和降压用不同的抽头来实现,比共用线圈少的部分抽头作为次级,输出电压就降低,反之,输出电压就升高。2、当自耦变压器输入部分线圈通入交流电时(就是初级线圈),在铁芯中产生交变磁场,交变磁场在次级线圈中感应电动势,而初级、次级线圈同属一个...
...正常情况下,为什么只能有一台主变
中性点接地
?
答:
简单来说就是为了保持大电流接地系统的零序网络中的零序阻抗不变。继保及设备都是按一个站端一个
中性点接地
进行设计计算的。要是两台或者两台以上主变中性点合上的时候,零序阻抗会变小得很多,这时如果发生接地故障会产生很大的零序电流,可能损坏设备或保护误动。另外也不能失去中性点,如失去中性点时...
什么叫
自耦变压器
降压启动,什么原理
答:
不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。⑷在一般变压器中。有载调压装置往往连接在
接地
的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而
自耦变压器中性点
调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压
方式
。
自藕
变压器
有什么优点,缺点?
答:
自耦变压器
相当于隔离变压器的优点就是相同的容量:价格便宜,体积小,重量轻。易于搬运和安装。相同的价格:自耦变压器容量比隔离变压器大一倍!缺点就是无法隔离滤波。只能作为升压或者降压使用。与地面之间存在电压差,容易造成触电的危险!!!
消防为什么不能用
自耦变压器
启动?
答:
4.若
自耦变压器
的第三绕组,其第三绕组占用公共绕组容量。影响自耦变压器运行
方式
和交换容量。5
50万变电站为什么用
自耦变压器
答:
自耦变的短路电抗X自是普通变压器的短路电抗X普的(1-1/k)倍,k为变压器变比。4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行
方式
和交换容量。5、由于
自耦变压器中性点
必须
接地
,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
本安电源如何限制短路电流,而不影响输出电流的大小
答:
多母线分裂运行或母线分段运行,采用高阻抗变压器,加装限流电抗器或其他短路电流限制装置等。对于单相短路,所有限制三相短路电流
的方法
都适用,另外还可以通过增加网络的零序阻抗来实现,例如减小
变压器中性点接地
的数目,变压器及
自耦变压器中性点
经小电抗接地、限制自耦变压器的使用等。