EV1000
艾默生变频器
怎样调速
答:
EV1000系列默认控制面板向/向三角形进行调速向增加频率向减频率F0.00设置6则
变频器
控制面板带电位器(控制面板旋钮)进行调速顺针增加频率逆针减频率
艾默生
TD3200门机
变频器
的
参数
无法改动怎样才能解决
答:
变频器参数
有查看与整定二个功能,你要是在查看的菜单中当然不能改动,要在整定功能理改,进入整定功能要输入密码才可以进菜单,密码多少看说明书
艾默生变频器
加载到5赫兹就过载怎么回事
答:
艾默生变频器
加载到5赫兹就过载的原因有过载保护
参数
设置不当,电机本身问题,负载问题,电源电压不稳定。1、过载保护参数设置不当,在变频器的参数设置中,设定了一些保护参数,如过载保护、过压保护、欠压保护等,这些参数设置不当,就会导致过载保护误判。2、电机本身问题,电机故障或老化,导致电机本身的...
各位大神帮帮忙用的
艾默生
EV2000,EV1000的
变频器
,用台达PLC通过485通讯...
答:
先检看
艾默生变频器
的说明书和台达PLC的功能块中有没有对应通讯功能,如果有就很方便调用并套用格式就可以完成,如果没有的话就用自由协议编写程序,速率一般/9600,数据位/8,奇偶校验/无,停止位/1这些
参数
对应起来,然后用台达的通讯指令编写你的功能数据输出到艾默生变频器中就可以了。
艾默生变频器
EY1000显示故障E002是什么意思
答:
艾默生变频器
EV1000 E002故障可能的原因 1 减速时间太短 2 有势能负载或者负载转矩惯性太大 3 变频器选择功率太小,应该放大一个功率段
怎么用
艾默生变频器
用远传压力表控制水泵?
答:
用
艾默生变频器
用远传压力表控制水泵方法:先将远传接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止水泵动作,达到不仅开关控制水泵,还能软起软停水泵的效果。至于接线,比较简单,PLC的接点接到变频器启动停止接点即可。当然,水泵保护另有电路完成。
艾默生变频器
报警14.0
答:
系统
参数
出现故障。
变频器
报警显示14,说明变频器的系统参数出现故障,您将变频器恢复出厂设置即可,方法:按住变频器的设置按钮3秒钟,进入设置模式,此时屏幕显示PO0,旋转变频器的旋钮,将屏幕调节到PO27,向下按一下旋钮确定恢复出厂设置,显示1时就恢复完毕了。
艾默生
EV2000
变频器
上电运行2分钟报输出电压不平衡(E009),大概是什么问...
答:
变频器
输出侧缺相.检查输出配线和检查电机及接线.
为什么
艾默生变频器
上电操作面板显示8.8.8.8.?
答:
如果混用的话,则会造成操作面板显示8.8.8.8.现象, 故建议换一个TD2100操作面板试用。建议以后采 购
艾默生变频器
跟代理商说下,让他们通电调试复原好,广州盟雄这家代理商在这方面是做得不错的,因为他们是艾默生变频的联保,有工程师可以帮你解决类似的问题,希望能帮到你,望采纳。
艾默生变频器
EV2000 110kw 报E011 给水
答:
报E011是IPM散热器过热,你可以查看
参数
Fn.02散热器温度,110kw模块内部的结温信号应该是在90度。如果是超过了,可以查看是不是冷却风扇损坏或散热通道堵塞,如果周围环境比较差的话,建议把
变频器
拆开来吹吹灰,好好清理一下。(正常情况下
艾默生
的机器在环境可以的情况下,用上十几年还是可以的,但要...