艾默生EV2000变频器上电运行2分钟报输出电压不平衡(E009),大概是什么问题,怎么查。

端口测量,IGPT应该没有问题。运行一小会就报E009。

变频器输出侧缺相.检查输出配线和检查电机及接线.

 

 

追问

电源负载都换过了,应该是变频器本身的问题,7.5KW的变频器带3KW的电机还是同样运行一会了就报警,现怀疑是IGPT或驱动电路有问题,求指点!

追答

如果外部全部正常,就是功率模块和驱动部分问题了.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-05
内部电流互感器,或者内部电路中电容漏液引起的不稳定。50V47UF.50V100UF
第2个回答  2013-12-04
既然测量输出没有问题,那么问题应该在负载端
你可以不带负载运行一段试试,满负荷运行测量三相输出电压师傅均衡
再把负载用工频接线通电运行,测一下三相电流是否均衡
估计问题应该在负载或接线上追问

拆下来,换了负载,重接电源试过了,还是运行2分钟就报警E009

追答

我说的意思是:

1,变频器不带负载,直接启动运行到50Hz,运行一会看是否报故障
2,如果1的情况变频器不报故障,把负载直接接工频,就是说不通过变频器,等于负载直接接380V市电。这个时候用卡表测量三相电流看时候均衡。
如果1的情况变频报警,那么说明变频器有问题
如果2的情况电机满负荷工频运行时,三相电流不均衡,说明负载有问题

追问

刚照做了,1的情况报警,变频器有问题,可能是那里的问题?

追答

应该是驱动板有问题,IGBT你量着没有问题,但是通电运行一会却报输出缺项,
应该说IGBT是没有问题的,问题应该处在IGBT的驱动部分
这个比较麻烦,要拆开变频器测量
建议找个维修变频器的地方,修一下吧
维修成本应该很低,但是现在的维修市场是看变频器功率收费,如果你的功率比较大,那没办法,维修一定很贵

追问

刚刚我又重复做了几遍实验,带负载运行1分钟左右就报E009,不带负载变,工频都可正常运行,
我自己给变频器换过整流块和启动电容,可否指导下怎么测量,需要示波器吗?

追答

这个我也说不清楚,让我凭空去想,我真不知道
IGBT上面都有很小的驱动电路板,长方形的,大概十几mm宽,四五十mm长,在IGBT上驱动IGBT的,我记得那个小板子比较容易坏的。
但是你说的这种情况,不带载和不同电的情况是正常的,你拆开也是检查不出来啊

本回答被提问者采纳