大家好!我有一台艾默生变频器EV2000 报E005怎么修?现在空载给定20到40HZ电机会有点断速不正常为什么呢?求解答?谢谢!

E005:变频器减速运行过电压

手册上解释:
1. 减速时间太短(相对于再生能量) 措施:延长减速时间
2. 有势能负载或负载惯性转矩大 措施:选择合适的能耗制动组件

电动机是否空载?
空载:建议更换电机尝试一下。并且测量变频器直流母线电压值与显示值比较,判断是否直流检测电路存在问题。
带载:检查机械部分。并观察变频器显示的电机电流是否已经超过电动机或变频器的额定值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-28
这种机子,坏的最多的是控制板这边,你查看低频是否抖动,缺相,逆变这块是否是好的.
第2个回答  2011-11-21
是欠压吧,最好找家专业维修变频器的公司维修下,肯定是里面的一些电路有问题。这种情况最好先别用了,要不问题会更加严重的。
第3个回答  2019-02-27
都是通用型吧,ev800已经停产了,ev2000相对来说是新款了,功能应该更健全了,现在艾默生还出了一款mev的,额定电压变宽了应该还是不错的,要不你打电话问广州盟雄吧,他们是艾默生ct代理商或者你搜索艾默生变频器联保中心,广州艾默生变频器也可以找到他们网站的。。。要采纳饿哦哦,手打不容易啊。。。