怎样实现远端按钮故障复位,按钮接那两个点?
答:
西门子440变频器
,报
F0022
故障,不能复位,求高手指点。 发生故障时 变频器跳闸并在显示屏上出现一个故障码 说明 为了使故障码复位 可以采用以下三种方法中的一种 1. 重新给变频器加上电源电压 2. 按下BOP 或AOP 上的Fn 键 3. 通过数字输入3 (预设设定) F0022 功率元件故障 引起...
西门子
M430
变频器
一振动就报
F
00022故障什么原因
答:
F0022
,为驱动组件故障,因为你有时候还能启动,所以基本上可以确定为误报。
西门子
MM4系列
变频器
中这个故障是比较常见的,尤其是在一些旧机器上。一般为接触不良导致。将变频器拆开(IO板 CPU板等)重新装好并且清理灰尘一般都能解决。西门子是世界上最大的电气和电子公司之一,历经150年来常盛不衰,其...
西门子变频器
开机运行到23Hz就报错
F
0003
答:
错误代码含义:F0001:过流。F0002:过电压。F0003:欠电压。F0004:
变频器
过温。F0005:变频器12T过热保护。F0011:电动机过温。F0012:变频道温度信号丢失。F0020:电源断相。F0021:接地故障。
F0022
:功率组件故障。F0023:输出故障。F0024:整流器过温。F0030:冷却风机故障。F0035:在重试再起动后自动再...
西门子
故障30021是什么故障
答:
接地故障。解决方法:电压检测实际上检测的是直流母线电压,通常在540V左右,要具体看何时报警:如果停车,可能是由于惯性太大的反馈,下降的时间可以延长或增加制动阻力。其他代码:1.代码f0001:过流 2.代码f0002:过流 3.代码f0003:欠压 4.代码f0004:过热 5.代码
f0022
:电源组件故障 6....
西门子变频器
故障代码
F
004是什么
答:
用电器功率太大,就是所谓的超载。解决方法:减少用电器功率。线路中出现了虚接现象,至使线路中电流增大。解决方法:重新调整线路。
变频器
其他代码表示:1、代码 f0001:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码
f0022
:功率组件故障 6、代码 f0054:I...
西门子
M430
变频器
如何设置自由停车
答:
变频器
启动过程中报
F0022
故障,要检查一下电机是否有短路; 你的变频器设置bico,要加P702=99 P844=722.1 并且一直高电平,停机时同时断开DIN1 DIN2
西门子变频器
MM430 P2370
答:
例如:重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台MM
440
-200kW
变频器
,由于负载惯量较大,启动转距大,设备启动时频率只能上升到5Hz左右就再也上不去,并且报警[
F
0001]。客户要求到现场服务,我当时考虑认为:作为变频器本身是没有问题的,问题是客户参数设置不当,用矢量控制方式,再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。又过了...
6se70
变频器
通信板黄灯不亮?
答:
g120变频器面板无显示维修,g150
西门子
变频器开机面板没有显示维修,西门子变频器输入电源正常、直流电压正常面板无显示故障维修。上海雷煜自动化科技快速专业维修mm
440变频器
无显示,炸机,主板运行程序错乱,显示横杠,报警代码f0001,f0002,f0003,f0004,
f0022
,a501,a502,a503,
谁有
西门子变频器
的故障表,发个吧
答:
F
0030冷却风机故障风机不再工作 1. 在装有操作面板选件(AOP 或BOP)时,故障不能被屏蔽。2. 需要安装新风机。Off2F0035在重试再起动后自动再起动故障试图自动再起动的次数超过P1211确定的数值Off2F0040自动校准故障仅指MM
440 变频器
Off2F0041电动机参数自动检测故障电动机参数自动检测故障。报警值=0:负载消失...
西门子
6SE70
变频器
报
F
082故障怎么处理
答:
西门子
6SE70
变频器
报
F
082故障具体有两种故障原因以及处理方法:常发性F082故障:1、检查I/O板。必须完全插入就位。2、拆开电动机电缆,将可以确定是哪种情况。如果在使所有外部电路连接(与电源)断开时经常发生该故障,则几乎可以肯定是装置损坏,应当进行修理。间发性F082故障:这种故障应当被认为是“过...