西门子M430变频器如何设置自由停车

用于变频恒压供水系统,在加泵变工频过程中报F0022故障,停车。观察发现,在停机时,变频器频率从47Hz降到0Hz用时约4秒左右,这期间已经重新连接负载了。现想改为自由惯性停车。现在变频器设置为:P0700=99 P701=99 P0840=722.0 P0844=722.0 如何实现自由惯性停车?请教具体设置方法!谢谢!!!

变频器启动过程中报F0022故障,要检查一下电机是否有短路; 你的变频器设置bico,要加P702=99 P844=722.1 并且一直高电平,停机时同时断开DIN1 DIN2追问

对的,P702就是99,,P844为什么是722.1呢?变频器6和9是短接的,并与5脚通过开关实现变频器的启停的。请问还需要修改哪些不?

追答

因为使能bico后,P844=722.1 对应着DIN2 ,相当于通过DIN2的通断实现自由停车, 要保证6 9一直是高电平,只有当停止电机时,也就是5 9 断开时, 6 9也断开