22问答网
所有问题
当前搜索:
西门子440变频器接线图
西门子440变频器
电位器控制要如何调参数呀
答:
设置参数P0700为2,电位器中间的那根接AI,剩余的两根一根接10V,一根接地GND。开关量DIN1控制
变频器
起/ 停 参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)P1040 = x (起动后初始频率)+ 若需要时设定电机参数 起动后通过BOP/AOP面板上的...
...不知道怎么接线,
变频器
是
西门子
MM
440
的,恳求
接线图
答:
如果是电接点压力表,使用
变频器
端子UP/DOWN功能,
西门子
叫这个功能是电动电位计功能,可以实现简单的类似于PID的功能。如果是带模拟反馈的压力表,那直接用模拟量走PID
西门子440变频器接线
端子如何把线接上
答:
DCS系统 #PID控制 #软手操器 #卡件 #模拟量信号 #变频器 #最低转速 #启停 #屏蔽信号电缆 #泵参数 #
西门子变频器
#速度控制 #矢量控制技术 #过载能力 #bico #灵活性
西门子
MM420 2.2KW
变频器
,用端子控制启停,外部模拟量(0-10v)信号控制...
答:
对于SIMENS
440变频器
,调试分两个步骤:步骤一:上电前,先将微型开关拨到电压信号输入上,具体看一下变频器说明书。首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后...
西门子
MM
440变频器
端子口5、6不起作用是什么原因
答:
然后,拆除端子5、6、7、8、16、17、9的外接导线。将9号端子分别与5、6、7、8、16、17进行短接,查看对应参数的变化(对应参数为r0722.0-r0722.5),短接的时候数值应该由0变为1。如果显示正常,说明开关量输入没有问题。这时可以依次检查开关量输入的设置,外围
接线
,电气原理图。如果短接时候...
基于PLC的电机转速控制
答:
二、VS--616G5
变频器
外部
接线图
VS一616G5变频器属于电压型变频器,它包括了4种控制方式:标准V/F控制、带PG反馈的V/F控制、无传感器的磁通矢量控制和带PG反馈的磁通矢量控制。VS一616G5只需简单的参数设置就可以用于广泛的应用领域。其外部接线图如图7—1所示。1.主电路的连接 (1)主电路电源...
西门子
1200开关控制MM
440变频器
,求梯形图。谢谢
答:
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机...
如何实现
西门子
MM
440变频器
OFF1,OFF2的停车方式,参数怎么设置,
接线
是怎 ...
答:
例如:调用数字输入端子①:P701= 1 ON/OFF1(接通正转 / 停车命令1)2 ON reverse /OFF1(接通反转 / 停车命令1)3 OFF2 (停车命令2) - 按惯性自由停车 4 OFF3 (停车命令3) - 按斜坡函数曲线快速降速 25 直流注入制动 29 由外部信号触发跳闸 33 禁止附加频率设定值
接线
就...
西门子
S6E70
变频器接线图
答:
如图。只有英文的。
S7-200采用POT通讯控制
西门子变频器
M440调速,请问大神PLC与M440如何...
答:
MM
440
不能接收PTO还是PWM 可以通讯 走USS协议 要不就是模拟量 固定频率也可以