a型的12、13号端子输出的是什么信号?是模拟电压还是模拟电 ...
答:
模拟量输出0--20ma电流 可以串接个500欧姆的电阻 得到0--10V的电压信号
求解
西门子
MM
440变频器
,如选用0-20MA电流输出,那么实际上在输出端测...
答:
那要看你外接多大的电阻,不外接电阻,测量的是电源电压,而电源都是高内阻的,无法测量。一般仪表接受反馈电压是两种10V和5V,如果你外接500欧电阻,输出端测得的电压是0 - 10V,外接250欧电阻,输出端测得的电压是0 - 5V。
440 变频器
端子复位怎样做
答:
很简单。假如你用端子6做故障复位;即外部干节点连到IO板上的6和9号端子上。参数设置:P0702=99;P2103=722.1。
西门子
mm
440
与MM420
变频器
怎么设置故障时输出继电器动作
答:
MM
440
有3个继电器输出点,默认的继电器1就是52.3的反。无故障时,继电器动作闭合。MM420只有一个继电器输出。设置和MM440一样。除非你使用P0748对输出状态取反。(默认是000)
西门子变频器
mm
440
,18,5kw请教AO503维修经验和输入电压检测电路_百度...
答:
有个电压检测电阻,比较的大阻值。仔细找。
关于
西门子
MM
440变频器
的问题
答:
那个是参数的下标,在
西门子变频器
中,只有CDS(命令数据组)和DDS(驱动数据组)这两种参数有下标。其用来实现变频器在不同的控制功能(CDS)和驱动的类型(DDS)之间切换,实现变频器的多控制功能和同时驱动不同类型的负载。举个例子:以CDS为例,变频器要在使用不同的控制方式,比如就地使用面板调速,...
我想用200PLC uss和本地控制
440变频器
,该怎么设置参数呢
答:
不规格化 USS 通信设定值,即设定为
变频器
中的频率设定范围的百分比形式。1 对 USS 通信设定值进行规格化,即设定值为绝对的频率数值。P2010: 设置 COM Link 上的 USS 通信速率。根据 S7-200 通信口的限制,支持的通信波特率有:= 4 2400 bit/s 5 4800 bit/s 6 9600 bit/s 7 19200 bit/s ...
西门子变频器440
外接制动电阻设置参数
答:
P1254=0或1254=1,同时P1237=1—5%选择,通常P1254取0,P1237=1,2,3,如果达不到效果可取4或5%。
西门子440变频器
故障代码
答:
1、代码 f0001:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件故障 6、代码 f0054:I/O板错误
西门子
MM
440变频器
如何设置DP通讯地址
答:
用
变频器
dp模块的拨码开关。