西门子mm440与MM420变频器怎么设置故障时输出继电器动作

有2台西门子变频器MM440与MM420 想设置变频器故障时,继电器输出。。?
我把731设置52.3后出现不管变频器报警还是不报警,:MM440继电器始终断开没有动作,而MM420变频器
始终接通,,也没有动作啊。。?
自己测试,把参数改为:52.2运行时输出,变频器运行时的确输出,不运行断开,说明继电器没坏啊,

MM440有3个继电器输出点,默认的继电器1就是52.3的反。无故障时,继电器动作闭合。
MM420只有一个继电器输出。设置和MM440一样。

除非你使用P0748对输出状态取反。(默认是000)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-09
哈哈,请问你带负载了吗?如果你有带负载,那么就把电流保护设小一点,立马就有输出了,除非相应的检测元件损坏。要不你打电话给西门子售后服务吧,他们很专业回答你的问题