西门子440变频器故障代码

如题所述

1、代码 f0001:过电流

2、代码 f0002:过电流

3、代码 f0003:欠电压

4、代码 f0004:过热

5、代码 f0022:功率组件故障

6、代码 f0054:I/O板错误

扩展资料

故障判断

1、整流模块损坏

通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。

2、逆变模块损坏

通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运行变频器。

3、上电无显示

通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。

4、显示过电压或欠电压

通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。

5、显示过电流或接地短路

通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。

6、电源与驱动板启动显示过电流

通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流

通常是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起。

参考资料:百度百科-西门子MM440变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-14

1、代码 f0001:过电流

2、代码 f0002:过电流

3、代码 f0003:欠电压

4、代码 f0004:过热

5、代码 f0022:功率组件故障

6、代码 f0054:I/O板错误

扩展资料

1、对于西门子440变频器的调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转动,首先需要设置以下参数:P0003=3,P0700=1,P1070=1050。设置完成后,可以把操作权交给操作器来手动操作。

2、西门子440变频器带有一个集成制动斩波器,即使在制动和短减速斜坡期间,也能以突出的精度工作。所有这些均可在 0.12 kW (0.16 HP) 直至 250 kW (350 HP) 的功率范围内实现。

3、西门子440变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。是由由主电路和控制带电路组成的。主电路是给异步电动机提供可控电源的电力转换部分,变频器的主电路分为两类,其中电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波部分是电容。

参考资料:百度百科-西门子MM440变频器

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-26
f0001:过电流
f0002:过电流
f0003:欠电压
f0004:过热
f0022:功率组件故障
f0054:I/O板错误
一般情况下,就这些本回答被网友采纳
第3个回答  2012-10-25
很多很多。
第4个回答  2019-12-23
1、代码 f0001:过电流。2、代码 f0002:过电流。3、代码 f0003:欠电压。4、代码 f0004:过热。5、代码 f0022:功率组件故障。6、代码 f0054:i/o板错误。