西门子变频器MM430
出现代码F0004怎么处理
答:
这是因为
变频器
所处环境温度过高所致,处理办法:清理变频器灰尘,检查散热风扇,注意变频器的通风,周围环境温度不能过高
西门子变频器MM430
P2370
答:
西门子变频器MM430
的P2370参数是用于设置电机热模型的参数。西门子变频器MM430的P2370参数是一个非常重要的设置项,它用于定义电机的热模型。热模型是变频器用来计算电机温升和过热保护的一个关键参数。通过正确设置P2370参数,可以确保变频器能够准确地监测电机的温度,并在电机过热时及时采取保护措施,从而...
西门子变频器430
怎么调试45kw的电机
答:
西门子MM430变频器
控制电机,让电机一直以30HZ运行设置参数:把P700=1 P1000=1 改P1040=30.则电机是从MOP启动,启动后会稳定运行在30HZ。西门子MM430变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。它特别适合与工业泵和风机一起使用。 此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的...
MlCRoMAsTER43O
变频器
出现AO922是何意义
答:
西门子MM430变频器
出现AO922是变频器在没有接电机的情况下启动运行变频器,也就是在没有负载的情况下启动运行,变频器而报警。具体内容看下面
说明书
的截图。
西门子变频器MM430
P2370
答:
西门子变频器MM430
P2370 我来答 4个回答 #话题# 清明必备20问 shdabai 2010-05-29 知道答主 回答量:17 采纳率:0% 帮助的人:3.6万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 西门子通用型变频器的特点西门子变频器进入中国市场较晚,但是其增长速度最快。西门子变频器主要分为通用型、工程...
西门子变频器MM430
的主要特征
答:
电机数据切换,命令数据切换; o 多泵切换o 旁路功能o 手动/自动切换o 断带及缺水检测o 节能方式 过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;· 过电压、欠电压保护;·
变频器
过温保护;· 接地故障保护,短路保护;· I2t电动机过热保护;· PTC/KTY电机保护。
西门子变频器MM430
主要特征
答:
西门子变频器MM430
具有以下主要特征:这款变频器适用于380V-480V(±10%)的三相交流环境中,功率范围覆盖7.5kW至250kW,特别适用于风机和泵类的变转矩负载。它具备出色的EMC设计,能有效控制信号的快速响应,提供了线性v/f控制,以及增强电动机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC)。此外,它还支持...
西门子变频器mm430
如何接线
答:
西门子变频器mm430
是L1,L2,L3接进线,U,V,W接到电机。给定信号应该是频率给定,一般是模拟量电流输入,430上对应的是端子3,4. 有正负。运行,复位是开关量输入。430对应的是5.9和7.9 也就是5,9 接通 变频器启动。西门子:德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。
西门子变频器MM430
答:
参考河南美腾——上海丹佛斯河南总代理 现场有三台37KW水泵,应用在发动机铸造冷却,工作时流量大,压力传感器实时采集系统的出水口压力并将其送入
变频器
,变频器根据反馈信号自动进行PID调节使出水口压力稳定在设定值,出水口压力调定通过位于面板上的电位器来调整,顺时针提高设定值,逆时针减小设定值。三台...
怎样去启动
MM430
,如何设置
变频器
的参数
答:
是怎么控制的是MOP面板控制还是端子控制还是电位
器
控制。P700和P1000选的多少 。如果P700=1 P1000=1 改P1040=20.则电机是从MOP启动,启动后会稳定运行在20HZ。如果P700=2 P1000=1.还是改P1040=20。启动由端子启动 如果P700=2 P1000=2,则将P1080=20。则电位器最小对应20HZ,