用外部端子控制如何在面板上增减频率?
答:
意思是想要通过DI(数字量输入端子)的接通关断进行频率值的增大减小吗?这个比较简单,首先,
变频器
频率给定方式先要设置为端子UP、DW给定,之后,任意找两个DI端子,将他们两个的功能设置为UP功能以及DW功能,则只在UP功能的端子与24V,COM形成回路的时候,面板上频率值就会增大,反之,只在DW功能的端子...
MM430变频器
设置求助
答:
是怎么控制的是MOP面板控制还是端子控制还是电位
器
控制。P700和P1000选的多少 。如果P700=1 P1000=1 改P1040=20.则电机是从MOP启动,启动后会稳定运行在20HZ。如果P700=2 P1000=1.还是改P1040=20。启动由端子启动 如果P700=2 P1000=2,则将P1080=20。则电位器最小对应20HZ,...
西门子MM430
系列
变频器
有哪些新功能?
答:
MICROMASTER 430 是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功率范围从7.5kW 到250kW,可供用户选用。在采用变频器的出厂设定功能和缺省设定值时,MICROMASTER
430 变频器
特别适合用于水泵和风机的驱动。本变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(...
西门子变频器
440,p0756是什么意思
答:
我这里的是
MM430
的
说明书
,440应该也一样吧,756是模拟量输入的设置,就是说你模拟量输入端子输入的是电流还是电压信号,如果是电流就可以选择0-20ma的电流输入单极性或者双极性,电压就是0-10V,也是单极性或者双极性。总的来说就是你模拟量输入端子的信号类型。
西门子MM430变频器
答:
将P700=1 P1000=1就可以用面板启动并调速了。那你再看看P719是不是为0
变频
调速技术及应用内容简介
答:
接着,本书以电动机为实际操作对象,详细阐述了变频调速原理和工作方式,让读者掌握如何通过变频技术进行精确控制。以
西门子MM430
系列
变频器
为例,涵盖了变频器的选型、安装、接线、参数调整,以及抗干扰措施和日常维护等实用知识,帮助读者提升工程应用能力和解决实际问题的能力。本书特别注重实操,通过多个...
西门子mm430变频器
怎样设定变转矩控制
答:
看了一晚上
说明书
和参数表,现在更改了部分设置,但是有一点还是不明白。变频器设计有“手动”和“自动”两种方式,“手动”模式下通过变频器面板设置频率,“自动”模式下通过模拟量通道2控制频率。两种模式切换信号输入变频器数字量通道2,那么数字量...
MM430变频器
不存在P0020这个参数,是你看错了,...
西门子变频器
答:
西门子
风机水泵专用
变频器
,3相380V 11KW的变频器,6SE6430-2UD31-1CA0是订货号 序列号是用来检查是否在保修期内的。资料你可以去西门子网站下载http://www.ad.
siemens
.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=1&CatFirst=85&CatSecond=108&CatThird=109 M0000089
MM430中文
使用
说明书
是PD...
西门子430变频器
设置为按钮启动
答:
通过端子得到的信号来控制变频器的启动和停止。
西门子变频器MM430
系列是西门子变频器MM4系列中风机水泵专用类型的一款变频器,它自身带有输入输出端子,这里所说的自动启动,就是指通过西门子PLC控制MM430的输入端子,通过端子得到的信号来控制变频器的启动和停止。
mm
420恢复出厂设置
答:
PLC里只要接通低速端子上10S,高速端10S这样循环就可以了。MM420、
MM430
、MM440
变频器
参数设置基本相同,现在就以MM440变频器为例介绍设置方法 :复位为出厂时变频器的缺省设置值 1、设置P0010=30。2、设置P0970=1。提示:复位过程约需3 分钟才能完成 第一步:电机参数设置 将电机铭牌数据输入变频器...