把
西门子触摸屏
默认连接第二个mac地址
答:
可以尝试一下恢复出厂设置恢复出厂设置有两种方式,我们介绍的是通过博途WinCC软件进行恢复。首先,将
触摸屏
断电重启,进入StartCenter界面,点击Settings->OP->Device->Reboot->Prepare for Reset,此时屏幕会进入引导模式。注意:恢复出厂设置之前,必须对屏幕程序进行备份,重要参数做记录!打开博途软件,在...
怎么
能在
西门子触摸屏
上控制plc内的继电器瞬时接通一下
答:
接通多长时间?10MS还是100MS?如果小于10MS ,估计你的继电器的动作都看不见,用脉冲指令是不行的,如果大于10MS,把屏上的按钮地址在PLC内设置成一个脉冲信号,然后用这个脉冲信号去控制一个PLC内部位自保持(SET指令)当这个内部位变成ON状态后开始延时(用10MS的计时器)你需要这个继电器动作多少...
西门子
op177b的
触摸屏
用MPI线下载不了,是不是背后有个开关需要设置?具 ...
答:
CP5611+MPI电缆下载 下载要求 1.计算机安装有
西门子
CP5611通讯板卡。2.MPI电缆6ES7 901-0BF00-0AA0或者Profibus电缆+DP总线连接器。3.相应的参数配置正确。电缆连接方法:MPI电缆的一端连接到CP5611的MPI/Profibus接口上,另外一端直接连接到面板下部RS 485(IF 1B)接口上。
wincc
怎么
组态才能把
西门子触摸屏
的数值传给222plc程序中的变量,私聊...
答:
3、变量地址的选择相对比较简单,只要选择PLC中对应的地址就可以,数据类型取决于程序员需要的
处理
来对应选择。对于PLC输入温度模拟量地址是AIW0,对应的输出数字量在wincc flexible中是VD还是VW?prodave(
西门子
的一个软件包,提高vb和c的通讯函数库)PLC发展成了取代继电器线路和进行顺序控制为主的产品。P...
mcgs
触摸屏怎么
和两个
西门子
200
答:
驱动窗口里的串口父设备下面放2个S7-200的驱动,然后设置地址不一样,并与PLC对应上。硬件上,
屏
的A(或叫+,D+)与两个PLC的3连接,屏的B(或叫-,D-)与两个PLC的8连接。就行了 望采纳。。。
西门子触摸屏怎样
读取u盘里的csv文件并且显示出来
答:
1、首先,确保
西门子触摸屏
支持通过USB接口连接U盘,并能够读取和
处理
CSV文件。如果不确定触摸屏是否支持此功能,可以参考设备的用户手册或联系西门子的技术支持部门。2、将含有CSV文件的U盘插入到触摸屏的USB接口上。触摸屏会自动识别U盘的插入,并显示对应的文件路径。3、在触摸屏的操作界面上,找到文件浏览...
西门子触摸屏
cannot get project id
答:
是触摸屏无法获得项目id吧,这个问题不大,是后台程序设置了拒绝id访问,你修改一下就可以了,附带
西门子触摸屏
常见问题
处理
方法,希望对你有用,工业帮论坛。http://www.pw0.cn/article/zidonghua/20140633271.html
西门子
300的PLC 中S5定时器想在
触摸屏
显示
怎么处理
答:
画面里是没有time格式的,设定和显示都是要进行数据格式转化的。显示见下图,设定用FC40,
西门子
s7-300 plc程序中软按钮不复位
怎么处理
?,重新启动的步骤?_百度...
答:
软按钮不可能不复位的 有可能是你程序中那个地方把这个按钮一直的制位 你在好好的检查一下程序 你搜索这个按钮变量看看那地方制位这个按钮
西门子触摸屏
下载程序
怎么
会下载不进去呢?型号是SMART700 ie的,求助...
答:
推荐使用以太网的方式下载,使用串口的话,得用专用的USB/PPI,串口/PPI 电缆1)PC/PPI电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)2) USB/PPI电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0)。1.
触摸屏
设置IP地址,子网掩码,例如192.168.0.1,Transfer Setting激活通道 2.电脑设置同网段IP地址例如192.168.0.2 3.下载的...