设备接地和防雷接地不能共用
建筑
防雷与
机房防雷可以公共一个
接地
极么?如果可以接地地阻是多少...
答:
可以
共用接地
的,如果是共用接地,则其共用接地系统的接地电阻则要满足最低值的要求,像机房
防雷
的共用接地系统其接地电阻一般设计要求是在1欧姆以下的,但是很多情况下这个阻值是很难达到的,所以我们在检测的时候往往会放宽到4欧姆以下即可。
工业厂房
防雷接地与
计算机接地能否
共用
一个接地体
答:
国家规范上有相关要求,不过我不太记得是那本书了,可能是民用建筑电气设计规范,上面说最好一个建筑的
接地
全部公用一个接地体,如果是普通的厂房,IT系统要求不高的话可以公用一个接地,但规范上又规定了:说除对IT系统有特殊要求的除外。我认为是比如大型的计算机中心,IT机房等一类的场所。
静电线
与设备地线
可以
共用
吗?
答:
不能共用
,
设备
上用的是交流电(高电流,低电压),静电是(高电压,低电流)。虽然两种电线都是用来
接地
的,但如果接在一起却是错误的做法。正确的做法是两者分开接地,不共用。如果共用,当
地线
发生故障时,地线一端所连接的设备就会带有一定的电压,设备不一定会遭到损坏,却有可能让人体触电。如果要...
高层屋面上的金属
设备防雷接地与
地线相接在一起冲突么?
答:
如果原有接地系统满足1欧姆的要求,则
设备
外壳可与之做等电位连接。如果电力地不纯或者电阻值太大,需要考虑设备及人身安全,设备外壳
不宜
接在电力地上,需在地面另做接地装置引至楼顶。2、你所讲的
防雷接地
是防雷器的接地还是直击雷(楼顶的避雷针、避雷带、避雷网)接地?如果是防雷器的接地同上做法...
请问钢架洁净厂房(生产药品)用的,
防雷接地
、电器
设备
保护接地、防静电接...
答:
国标GB 50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》第6.3.3条 接地除应符合本规范其它章的规定外,尚应符合下列规定。一、每幢建筑物本身应采用
共用接地
系统,其原则构成示于图6.3.3。二、当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。故
防雷接地
、电器
设备
保护接地...
除独立
避雷
针之外在接地电阻满足要求的前提下
防雷接地
装置可以和...
答:
除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,
防雷接地
装置可以和其他接地装置
共用
。接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。
易燃易爆场所
防雷接地和
防静电
接地能
共地吗
答:
GB500570-2010 第4.2.2条 第3款 3
防雷
电感应的
接地
装置应与电气和电子系统的接地装置
共用
,其工频接地电阻
不宜
大于 10Ω。防闪电感应的接地装置与独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网的接地装置之间的间隔距离,应符合本规范第 4.2.1条 5款的规定。当屋内设有等电位连接的接地干线时 ,其与防...
不同的两个低压配电室的
接地能共用
吗
答:
两接地系统的距离
不宜
小于20m,电磁效应等等决定的.。电子
设备接地
宜
与防雷接地
系统
共用接地
体,机械效应.从这一点开始,这是由于雷电的热效应,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式.。若与防雷接地系统分开,系统相当于TN-S系统。但此时接地电阻不应大于1Ω,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时。不...
防雷与
防静电是否可以
共用接地
线
答:
个人愚见:防雷引下线
不能
与防静电
共用
,因为易引起反击。但防静电接地可以与
设备接地
等一起,而且除第一类防雷装置独立避雷针为单独地与其它接地装置的距离不小于3m外,防雷接地、电气设备接地、防静电接地、防感应雷接地宜共用同一接地装置。但有以下要求:1、各子网单独构建;2、总接地可以
与防雷接地
一...
防静电接地可否
与防雷接地
公用地极
答:
采用
共用接地
的效果更好。对于
防雷接地
最好不要与静电接地、电气
设备
外壳
接地共用
静电接地要求30欧姆以下。配电箱内接零端子板、接地端子板接到哪里去了?接零端子是接变压器的中性线上也就是在变压器低压侧接地的。设备外壳接零保护也是变压器中性线上。设备外壳接地保护是接到接地网上,但不是防雷接地网...