避雷和接地
线,
共用接地
有什么要求,假如都接到钢筋上有什么要求?_百度...
答:
原文;保护接地是主要地位,防雷接地(相对保护接地来说)是次要地位,原因是接地电阻的要求不一样。所以,只能说“
防雷接地共用
到保护接地的接地装置上”这是很严重的误区---两个人都坐到一条船上,谁都不比谁重要,因为要死都一起死 共地装置叫总等电位装置(排、器、箱),大家都可以任意接到...
...的三孔插座的地下?
设备接地和
人体
地线
可
不可共用
?
答:
ESD
接地不
是三孔插座接地,应该是外壳接地,
设备接地和
人体接地要分开,防止人体受到伤害,与人体接触都需要保护,一般以采取各种方法,以1M欧姆的阻值串接到接地体,手腕带、鞋、手套指套等。设备接地是漏电保护,静电接地是静电保护,最好是分别做接地桩,并且必须
与防雷接地
远离。
DCS系统接地能否
与设备
的
防雷接地
或者配电柜接地接在一起?
答:
可以的,建议采用联合
接地
,这样对整个系统都是安全的!
避雷接地和
电气
设备
的保护接地接到同一个主接地网
答:
独立地网:一般要求防雷地网与主地网的距离不小于5米。联合地网:要求
防雷接地
引下线与低压
设备接地
引下线沿埋地部分的距离不小于15米。两者各有优势。根据现场可做地网的区域和接地电阻的要求综合评定。雷电流的散流时间很短,一般是毫秒级或微秒级。当雷电流入地时,地表和与之连接的电气设备外壳电位...
施工用电
设备接地与防雷
安全控制要求?
答:
施工用电
设备接地与防雷
的安全控制要求 1.施工现场低压供电系统接地方式应符合下列规定:(1)施工现场由专用变压器供电时,应采用变压器低压侧中性点直接接地的TNS保护系统;(2)施工现场由专用发电机供电时,必须将发电机的中性点直接接地,并采用TNS保护系统,且应独立设置;(3)施工现场直接由外电...
塔吊
防雷和接地
是一个接线电点吗
答:
常规连接不是在一起的,应该是分开的
电气规范
接地
电阻是多少?
答:
电子
设备接地
电阻值除另有规定外,一般
不宜
大于4Ω并采用一点接地方式。电子设备接地宜
与防雷接地
系统
共用接地
体。但此时接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。 电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措...
防雷接地与
电气保护
接地共用
时,接地电阻要求是多少?
答:
与闭合环形接地连成一体。2、专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。3、当
不能
满足上述要求时,应
与防雷接地和
保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。
防雷接地和
工作电力重复接地等接地问题。
答:
为了防止电位差和线路电感,我们要求保护
接地设备
至均压上的线路尽可能的短,一般都采用短接线连接至均压环上,再经均压汇集至地网,共地的意思就是先有了均压这个前题,这样做的好处在于一是防止地电位反击,二是均压内的
设备不
会发生放电。如果把连接一切都理解成均压,不考虑线路感应等问题,要地网来...
防雷接地与
电气保护
接地共用
