22问答网
所有问题
当前搜索:
设备绝缘电阻怎么测
绝缘电阻测试
多少为合格
答:
电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。高压配电装置绝缘电阻
测试
A、可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。B、高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。低压:0.4KV低压电气
设备绝缘电阻
检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。高压:6KV以上高压设备电气设备绝缘...
电气
设备绝缘电阻
检测标准值有多少
答:
2、高压6KV以上高压设备电气
设备绝缘电阻
检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。
测量
导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。然后测量仪器宜为500V/500MΩ...
电缆
绝缘电阻测量
是多少?
答:
电缆
绝缘电阻测量
值规定:电力电缆投入运行前应
测量绝缘电阻
,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
如何测
电气
设备
的
绝缘电阻
?
答:
1)选择合适的兆欧表 额定电压在1000V及以上的
设备
,应使用2500V 的兆欧表,1000V 以下的选1000V 的兆欧表;(2)拆除设备的电源线.设备挂接地线以充分放电;(3)接线 测相对地
绝缘
时,L接导体,E接地;测相间绝缘时,L.E接在两相导体上;(4)以120r/min的速度转动兆欧表的把手,指针稳定...
带电路板的电气
设备怎么测绝缘电阻
答:
若是
测量
带有电路板的线路
电阻
值,应该拆线后再测量,不能带着电路板测量。若是带着电路板测量,有可能测量值为零,因为,线路板上有可能存在变压器。也有可能导致线路板上的元器件损坏,因为,电压过高,有可能将元器件击穿。
低压配电柜母线排
绝缘电阻
的
测量
的详细过程是什么样的?
答:
1、准备一块500V的
绝缘电阻测试设备
(在有效期内,并且确认合格)。2、把进出线开关分闸,把有关接到母线排上的控制、
测量
等二次线取下(如经过了微断或熔断器,可直接把它们分开或取下)。3、确认母线排与外围的接线已在断开状态。4、把绝缘电阻测试仪的“L”端接母线排的A相,“E”端接柜体的...
怎么测量
电气系统电缆
电阻
及接触电阻
答:
绝缘电阻测试
方法:对其
测量
通常采用在被
测绝缘
体两端施加恒定的直流电压,测量其间流过的直流电流的大小和变化情况,以此判断绝缘材料的优劣和阻值。接触电阻:接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻。接触电阻测试方法:使用具有四端测量能力的欧姆计,以避免在测量结果中计入引线电阻。将电流源的端子...
测量绝缘电阻
使用什么仪器?
答:
线路或设备的
绝缘电阻
的
测量
是用兆欧表测量。兆欧表是用来测量被
测设备
的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。兆欧表 摇表的选用原则 (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;...
如何测试设备
的
绝缘电阻
?
答:
对于
设备
的
绝缘电阻
有具体的规定数值吗?答:在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。比如变压器的绝缘电阻要达到多少才算合格 答:如果是变压器,则绝缘电阻...
测量绝缘电阻
可用什么
答:
测量
绝缘电阻可用什么?绝缘电阻
测试
仪绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电
设备绝缘电阻
的检测仪表,电器产品的绝缘性通过绝缘电阻反映出来。
棣栭〉