电气设备绝缘电阻检测标准值有多少

如题所述

电气设备绝缘电阻检测标准分低压和高压:

1、低压0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。

2、高压6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。

测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。 

环境温湿度:

一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。

湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

以上内容参考:百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-11

电气设备绝缘电阻的检测标准主要如下:

一、高压配电装置可动部分绝缘电阻不低于1MΩ,高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。

二、交流电动机绝缘定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ,定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ,定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。

三、交流电动机修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5MΩ。

四、电缆绝缘电阻测试新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50MΩ;运行中高压电缆绝缘电阻不小于2MΩ;低压电缆不小于0.5MΩ测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。

绝缘电阻受温度影响:

以上内容参考  百度百科-绝缘电阻

以上内容参考  百度百科-绝缘电阻表

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-11

电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。

1兆欧=1000000欧姆。

也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准。这个标准的真正含义是保证泄漏电流不大于1ma。这个泄漏电流也就是有可能流经人体的电流。

因为1ma以内的电流是人体能够承受的。1000伏/1000000欧姆=1ma.

举例:220v火线和大地之间电压为220v,那么根据以上原则绝缘达到0.22兆欧为合格。但是为了防止测量误差,规定220v的绝缘必须达到0.5兆欧以上。这是强制规定。
以上所说的绝缘数值都是指合格的兆欧表读数。低压设备用500v以下的摇表,高压设备用1000v以上的摇表。

测试时间

用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。

在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流;

就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-06-11

电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。

高压配电装置绝缘电阻测试

A、可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。

B、高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。

低压:0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。

高压:6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。第4个回答  2016-11-30
对于设备的用途和使用环境以及电压等级不同,检测标准值最低是是在兆欧以上,一般最低是2兆欧