电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。
电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:
高压配电装置绝缘电阻测试
A. 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。
B. 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。
交流电动机绝缘测试
C. 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。
D. 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
E. 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
交流电动机修复后绝缘电阻测试
F. 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。
电缆绝缘电阻测试
G. 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ;
H. 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。