请问电气规范绝缘电阻的检测标准是多少,谢谢!!!

如题所述

  公式是这么样:R=U/(1000+P/100)
R——绝缘电阻(MΩ);
U——电动机的额定电压(V);
P——电动机功率(KW)。
但实际工作一般按这样的做法:

1、380V以下的低压设备用500V兆欧表(摇表)测量大于0.5兆欧视为合格。

2、1千伏以上设备的,用1kV或者2500V摇表来摇测,每升高1千伏绝缘电阻要求提高1兆欧。比如:6kV的设备就要求有6MΩ,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-23
比如:6kV的设备就要求有6MΩ,这跟用上面公式计算出来的差不多。追问

有没具体的什么标准进行规范运作及控制,比如说次数、耐电压强度等?

追答

次数不明白你说的什么?耐压强度有交流耐压试验和直流泄漏试验。还有就是用额定电压加压24小时确定是否绝缘合格

追问

我意思是想问,连续打电气,是不是需要降压,是不是对电子元器件有损伤,一般的电器在生产过程中有没有什么标准规范电气强度、次数要求。

追答

我以为你问的是电力,原来是电子。我不熟悉电子,但估计也是有耐压要求的,不知道你所说的打电气是什么意思,是不是打耐压的意思?按照电力设备的经验来说,一般运行时间较长的设备是不提倡升高电压(比如1.3倍)来打耐压的,而是打额定电压或者0.8倍额定电压来做测试的。关于电子的耐压应该也是有标准的,但我不知道。给个你参考一下:GJB 360.27-1987 电子及电气元件试验方法 介质耐压测试。看有没有用。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-02-10
电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:
1.
高压配电装置绝缘电阻测试
1.1
可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。
1.2
高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。
2.
交流电动机绝缘测试
2.1
定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。
2.2
定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
2.3
定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
3.
交流电动机修复后绝缘电阻测试
3.1
修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。
500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1
MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5
MΩ。
4.
电缆绝缘电阻测试
4.1
新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50
MΩ;
4.2
运行中高压电缆绝缘电阻不小于2
MΩ,低压电缆不小于0.5
MΩ。
4.3
测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。
第3个回答  2011-09-23
查建筑电气标准