箱式变电站的结构
答:
箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。变压器室一般放在后部。为了方便用户维修、更换和增容的需要,变压器可以很容易的从箱体内拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内,其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升,...
急需1
10KV
降压变电站电气一次系统设计
答:
3)任一母线发生故障时,继电保护装置可使分段
断路器
跳阐,保证正确母线继续运行。缺点:1)任一母线故障检修时,该段母线上的所有回路均需停电。2)当出线为双母线回路时,常使架空线路出现交叉跨越。3)扩建时需向两个方向均衡扩建。单母线分段接线适用于下述配电装置中:1)6~
10kV配电装置出线
回数为6回及以上时。2)...
下列关于
配电装置
设计的做法中哪些是正确的?()
答:
根据第2.0.10条规定,屋内、屋外
配电装置的
隔离开关与相应的
断路器
和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.2.9条规定,在架空
出线
或有电源回馈可能的电缆出线的高压固定式配电装置的...
变
配电
间和设备用房各指的是什么
答:
变配电间和设备用房均是指配电室(或者配电房)的意思。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量
出线
)、配电变压器和低压
配电装置
。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-
10kV高压
开关室;低压配电室一般指10kV...
500变压器低压侧
出线选
用什么型号的,配套的
配电
柜总
断路器
用多大
答:
500KVA变压器低压侧的额定电流约为750A,选TMY-3(60*6)+1*40*4的铜排或选用2根YJV-3*150+1*120的铜电缆,
配电
柜总开关选用1000A的框架
断路器
。
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用
配电
房
答:
当无继电保护和自动
装置
要求,且
出线
回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。第3.2.3条从总
配电
所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时,应采用
断路器
。第3.2.4条配电所的
10kV
或6kV非专用电源线的进线...
2000KVA的变压器高压进线柜的
断路器
如何
选择
?谢谢
答:
如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器。至于
出线
柜是指变压器低压侧,一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果
选择断路器
。
高低压
配电
室的停送电顺序是什么
答:
组成:真空
断路器
、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件。1.开闭所:是全金属密闭,能够在室外运行的10KV电压等级以下的开关柜组合;2.配电房:电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量
装置
。
10KV配电
室开关柜及其作用,供电...
为什么要建高压
配电
室
答:
配电装置的
布置,应便于设备的操作、搬运、检修和试验,并应考虑电缆或架空线进出线方便。②配电装置的绝缘等级,应和电力系统的额定电压相配合。③配电装置中相邻带电邢分的旅定电压不同时,应按较高的倾定电压确定其安全净距。④高压
出线断路器
当采用真空断路器时,为避免变压器(或电动机)操作过电压,...
≤
10kv
交流供电
断路器
系统调试应满足什么规范
答: