10KV
母线的短路电流为9.4KA,而10KV母线上
的断路器
额定开断电流为20K...
答:
不需要,20kA的
断路器
动稳定电流为50kA,只要注意其他的设备比如CT,母线,以及电缆的动热稳定能满足要求即可。
真空
断路器
型号 怎样去
选择
真空断路器
答:
1、根据柜型
选择断路器
的类型,对室内固定型
10KV
开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;2、选定断路器的额定电流。一般
配电断路器
有...
单母线分段接线适用几类企业?
答:
单母线分段接线适用范围:1、110-220KV配电装置,
出线
回路数为3-4回;2、35-65KV配电装置,出线回路为4-8回;3、6-
10KV配电装置
,出线回路为6回及以上。单母线分段接线(sectionalized configuration)是采用隔离开关或
断路器
将单母线分段的电气主接线。
想问下哪位有
10KV
以下
配电
房的设计标准规范?
答:
第3.2.8条向频繁操作的高压用电设备供电的出线开关兼做操作开关时,应采用具有频繁操作性能的
断路器
。第3.2.9条
10kV
或6kV固定式
配电装置的出线
侧,在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。第3.2.10条采用10kV或6kV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。第3.2.11条接...
高分求:客户安装高压
配电
系统通常要问哪些问题(请电力专业人士解答...
答:
B.对于低压并联电容器
装置的
自动投切,可用时间参数作为控制量; C.对于低压并联电容
器装置
,当设有自动切装置时,不应设置改变投切方式的
选择
开关,以防误投、误合; D.自动投切装置一般不设置自动重合闸,只有当无功要求严格的场合才考虑装设。 答案:A、B 54.低压
配电
设计中,所选用的电器,除符合国家现行有关标准...
电气主接线 分类
答:
热电厂在电力用户附近,所以一般有发电机电压母线(
10kv
),由于电压较低,以及目前一般使用抽屉式开关柜,
断路器
检修、更换方便,所以,10kv母线一般采用单母线或单母线分段的接线。
配电
室里都有什么电力设备?
答:
2、真空
断路器
“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~
10kV
,50Hz三相交流系统中的户内
配电装置
,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,...
为什么要建高压
配电
室?
答:
配电装置的
布置,应便于设备的操作、搬运、检修和试验,并应考虑电缆或架空线进出线方便。②配电装置的绝缘等级,应和电力系统的额定电压相配合。③配电装置中相邻带电邢分的旅定电压不同时,应按较高的倾定电压确定其安全净距。④高压
出线断路器
当采用真空断路器时,为避免变压器(或电动机)操作过电压,...
建筑电气施工中常见问题?
答:
(或其间虽有间距,但不足一个出口的宽度)的情况下,还有误认为该“条文”仅指低压配电装置,忽视了该“条文”同样适用
10KV配电装置
,在大工程高压柜较多面积...采用
空气开关
应
选择
电动机型保护特性的开关。有的设计选用照明保护特性的开关或熔断器的熔体按空气
断路器
长延时电流值选择都属违反“条文”2.0.5.1条的规定。
为什么要建高压
配电
室
答:
在220kV、110kV变电站的主变压器10kV输出端,由10kV母线连接到
10kV输配电
线路的各个开关柜。 10kV输配电网络的各条线路的开关柜,均以双母线分段的方式安装在10kV高压开关室内。现在使用的10kV高压开关柜为中置
断路器
柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备。 中置断路器柜其分为三层结构,上层为母线...