22问答网
所有问题
当前搜索:
选择10kv配电装置的出线断路器
在何种情况下,
10kV
电缆线路进线处须装设隔离开关?
答:
3.
10kV
或6kV母线的分段处宜装设
断路器
,当不需带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时,可装设隔离开关或隔离触头。4.两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另侧装设隔离开关或负荷开关;5.10kV或6kV固定式
配电装置的出线
侧,在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设...
一个工厂的
10KV高压配电
系统,都包括哪些电气柜
答:
一个工厂的
10KV高压配电
系统,应包括:10kv进线或电缆,进线避雷器,进线刀闸,接地刀闸,10kv母线,10kv
断路器
,10kv/380v变压器,380v断路器,380v刀闸,380v母线,负载开关,负载供电线路,继电保护
装置
,各种量电仪表,电度表,开关柜,控制柜,电动机,避雷器,熔断器等等。
6~
10kV出线
上装设线路电抗器可以 A、限制出线短路电流 B、限制出线...
答:
第一题选 A,第二题应该都满足条件。
10KV
开关柜工作原理
答:
10KV
开关柜是一种
配电
开关设备。10KV开关柜主要包括隔离开关、
断路器
和测控保护
装置
,以及断路器操作和保护的电动操作机构。隔离开关包括进线、
出线
隔离开关各一组、接地隔离开关一组。进线、出线隔离开关作用是在10KV开关柜停运或检修时与其它电气连接部位有一个明显的断开点,以确保安全。接地隔离开关用于...
有关两座
10kV配电
所之间的联络线两侧采用开关类型的
选择
,下列说法哪一...
答:
【答案】:D GB 50053-1994《
10kv
及以下变电所设计规范》3.2.6。
高压真空
断路器
怎么选型
答:
1、根据柜型
选择断路器
的类型,对室内固定型
10KV
开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;2、选定断路器的额定电流。一般
配电断路器
有...
变压器低压进线处安装
断路器
如何
选择
,
10KV
-50KVA的农用变压器
配电
柜总...
答:
50KVA 变压器 低压侧额定电流为72A 。
选择
个壳架200A的空开,选择复式脱扣器。空开的脱扣器额定电流可以选100A的。另外还有一个短路容量参数,可选25KA。要
配电
型开关。7.5KW电动机,单台空开要电机型的,壳架额定电流32A, 长延时脱扣器额定电流16A 电流可在10-16A之间调整(根据电机额定电流确定)。如...
变电所某
10kV出线
开关柜配有
断路器
QF及出线隔离开关QSL和母线隔离开关Q...
答:
您好:
配电
房进行停电作业顺序是:1)断负荷开关,2)断出现隔离刀,3)断母线隔离刀。送电顺序相反。所以是:A
10kv
开关柜有那些型号,各代表撒意思
答:
GCK全名是;抽出式低压开关柜。特点是,它的负荷开关都是组成一个个抽屉式的,可以从母线上抽出来,可以不停主母线电源进行线路维修和更换负荷开关。
10KV
开关柜是一种
配电
开关设备。10KV开关柜主要包括隔离开关、
断路器
和测控保护
装置
,以及断路器操作和保护的电动操作机构。隔离开关包括进线、
出线
隔离开关各...
10KV
分接需要
断路器
吗
答:
分接处可以不用安装
断路器
,但是变压器高压进线侧要安装断路器或者是跌落熔断器便于检修时断开。