十千伏高压电动机怎么
选择断路器
答:
10kV高压
电动机建议
选择
真空
断路器
,性价比高。
10kV
动态无功补偿
装置的
前一
断路器
是采用真空断路器还是SF6断路器
答:
35KV可以选用ZN12-40.5手车,ZN23-40.5手车,ZN85-40.5手车)。如果才用六氟化硫
断路器
,对柜型
选择
是一方面,六氟化硫断路器已经逐渐淘汰,市场上很多厂家都已经不生产,旧翻新的比例很大,除非选用进口六氟化硫断路器!
10KV
(LN10-12六氟化硫断路器),35KV(LN2-35六氟化硫断路器ABB型)...
有关
10kV配电
所专用电源线的进线开关的
选择
,下列哪些项可采用隔离开关...
答:
【答案】:B、D 根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.2.2条规定,
配电
所专用电源线的进线开关宜采用
断路器
或负荷开关-熔断器组合电器。当进线无继电保护和自动
装置
要求且无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。
有关两座
10kV配电
所之间的联络线两侧采用开关的类型
选择
,下列说法正确...
答:
【答案】:C 根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.2.6条规定,两个
配电
所之间的联络线,应在供电侧装设
断路器
,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的...
高压
配电
室(
10kv
)加一
出线
柜至1250kva变压器,电流月90A,柜内真空
断路
...
答:
如果是重新选型,中置柜可选用VS1-12/630-25
断路器
,经济实惠,额定电流一般就选630A的,很少有更小电流的,开断容量根据系统容量选,用户侧25kA就够了;如果是落地手车开关(如KYN1柜),一般可选ZN28-12/630-25型真空断路器。柜内还要
配电
流互感器、触头盒、穿板套管、避雷器和保护
装置
等设备。
常用的
10KV高压断路器
有哪几种?各有何特点?
答:
10KV高压断路器
分为室内和室外场所使用。户外型号有:VEM-12 、ZN28A-12、ZN28-12G、ZW43-12等型号。户内常用型号有: ZN63(VS1)、VD系列等型号。相关断路器的详细参数参考手册
10KV高压
开关柜进线柜和
出线
柜的区别
答:
低压侧母线故障要也靠主变压器低压侧的后备保护来切除进线柜开关。变压器差动保护动作也切除变压器低压侧
断路器
即进线柜。二、出线柜 出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是
10kV的出线
柜之一。在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至低压...
以下4种型号的高压
断路器
中,额定电压为
10kV的
高压断路器是( )。
答:
【答案】:A 高压
断路器
型号的表示方法,例如SN10-10I。其中,首字母表示断路器的字母代号,如S表示少油,D表示多油,Z表示真空,K表示空气,L表示六氟化硫(SF6);第二个字母表示安装场所代号,如N表示屋内型、W表示屋外型;接着,10表示设计序列号;最后,10I表示额定电压,kV。
10kv
箱式变电站适合用哪种
断路器
熔断器 互感器 开关柜
答:
你可以
选择
中置式的真空
断路器
。 熔断器选择瓷式的。其他你应该告诉变压器的容量。低压是不是400v的。
郭老师,
10kv的
两个1000kva变压器总的高压
配电
柜
断路器
应该选多大,630a...
答:
总
断路器
选用630A足够用,电流互感器使用75/5的,总
配电
柜使用150/5的
<涓婁竴椤