22问答网
所有问题
高压配电室(10kv)加一出线柜至1250kva变压器,电流月90A,柜内真空断路器怎么选?
柜子选kyn,需注意什么,柜内需内配什么?真空断路器要大点的么?
举报该问题
推荐答案 2010-06-14
因为是扩容,断路器最好选和已经在运行的同样型号,便于以后的运行和维修。如果是重新选型,中置柜可选用VS1-12/630-25断路器,经济实惠,额定电流一般就选630A的,很少有更小电流的,开断容量根据系统容量选,用户侧25kA就够了;如果是落地手车开关(如KYN1柜),一般可选ZN28-12/630-25型真空断路器。柜内还要配电流互感器、触头盒、穿板套管、避雷器和保护装置等设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C2TXffT0S.html
其他回答
第1个回答 2010-06-15
一般可选ZN28-12/630-25型真空断路器。
相似回答
请问高手们,在
10kV配电高压柜
中,假如有3个
出线柜,
接的
变压器
容量分别为...
答:
进线柜可选用LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA ,计量和保护使用同一个互感器两个绕组
,高压
计量柜内不需要在装互感器。
高压
熔断器最大的是多少A
答:
高压环网柜容芯通常根据
出线柜变压器
的大小进行搭配。例如:- 315KVA配12KV
,电流
范围18~20A - 600KVA配12KV,电流范围35~38A - 800KVA配12KV,电流范围46~50A - 1000KVA配12KV,电流范围58~60A -
1250KVA
配12KV,电流范围72~75A - 1500KVA配12KV,电流范围85~
90A
- 2000KVA配12KV,电流范围115...
大家正在搜
10kv高压电流换算成低压电流
220kv变电站10kv出线
220kv降压10kv出线
10kv变电所出线断面图
10kv高压出线柜结构图
10kv配电变压器
10kv高压配电柜
220千伏变电站10千伏出线
变压器出线柜
相关问题
高基配电室进线柜、变压器出线柜等用真空断路器,在什么时候用额...
郭老师,10kv的两个1000kva变压器总的高压配电柜断路...
2000KVA的变压器高压进线柜的断路器如何选择?
2000KVA的变压器高压进线柜的断路器如何选择?谢谢
变压器是2000KVA的在10KV中真空断路器选多大的?
10kv高压断路器怎么选
请问1600KVA变压器怎样选择进线柜真空断路器和出线柜真空...
如何根据变压器容量选择真空断路器