喷淋
支管
可不可以在
通风管道
下面
答:
可以,《GB50084 自动喷水灭火系统设计规范》 中有详细规定,当梁、
通风管道
、桥架等障碍物宽度大于1.2米时,要在其下方增设喷头。另外,《GB50016 建筑设计防火规范》中规定,不能与通风管道紧贴敷设的,是可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,因此消防管道是可以的。
为什么进行
通风管道
设计时,并联
支管
汇合点上的压力必须保持平衡_百度...
答:
只有平衡,设计流量才能实现,若不平衡,系统实际运行时,各支路会按其阻力特性自动平衡,会改变预定的风量分配,使各并联
支管
实际风量达不到设计要求。调整支管管径,增大风量。
通风
空调工程算哪些工程量
答:
(三)设备和支架1.设备支架制作安装:除尘设备、
通风
机和其他设备安装内不包括底部垫料及支架制作安装,应按设计要求另行
计算
。(风机盘管和VAV变风量装置包括吊架制作安装,但不包括型钢刷漆)复合型风管和玻璃钢风
管支
吊架可以执行设备支架20kg以内子目。2.设备底部垫料:橡胶板或槽钢3.风机吊架:130页...
矩形
风管
C形、S形插条制作和连接相关规定有哪些?
答:
1、插条式连接:将不同形式的插条插入
风管
两端,然后压实。C形、S形插条与风管插口的宽度应匹配,C形插条的两端延长量宜大于或等于20mm。采用C形平插条、S形平插条连接的风管边长不应大于630mm.S形平插条单独使用时,在连接处应有固定措施。C形直角插条可用于
支管
与主干管连接。采用C形立插条、S形...
消防
通风管道
下喷淋和上喷淋用一个25
支管
可以吗?
答:
可以,风
管
下喷不
计算
用水量和点数。
暖气
管道怎么
走,有规范可以参考吗?
答:
1、如果是标准可到百度或标准网下载GB50236-2011《现场设备、工业
管 道
焊接工程施工规范》2、第一章
管道
施工图识读1. 设计规范要求,暖气
支管
不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
...油烟
管道
按分区设置,且在与垂直排风管连接
的支管
处应设置动作温度为...
答:
公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在
支管
上设置防火阀。垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的
通风
、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。公共建筑的厨房的排油烟
管道
宜按防火分区设置,且...
防排烟空调
通风
系统常见的几个问题
答:
5、地下室机械排烟系统的排烟口与排风口不能联动切换。6、排烟口、送风阀打开不能联动风机启动。7、
通风
、空调系统的风管穿越防火分区、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处未设防火阀。8、厨房、浴室、厕所等垂直排风
管道
,未采取防火回流的措施,未在
支管
上设置防火阀。9、防...
暖气
管道
安装标准是什么呢?
答:
干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。22. 立管变径必须采用大小头,
支管
可以采用补心,如接水表变径。23. 排水
管道
弯头三通的选用:横管与立管应采用90度斜三通或四通横管与横管应采用45度三通或四通立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头...
通气帽
怎么
套定额?
答:
铜管、给水铸铁管及预应力钢筋砼给水管管件应按实另计管件材料。各种材质接头零件的含量表见附录一。5、
管道支
架需要除锈刷漆时,其工程量已包含在管道除锈刷漆项目中,不需另行
计算
。(×)定额说明:室内给水管道安装均不包括管道支吊架制作安装,其管道支吊架制作安装另执行相应子目;室内排水管道安装均已包括管道支吊架...